tingfenghu
級別: 工控俠客
|
FX3U通過FX3U-16CCL-M連接AJ65SBTB1-32T1,在網絡參數已經設置參數,通過查看,系統已經連接上遠程I/O模塊。網絡參數并沒有分配地址的參數,在論壇找個遍也沒有用明白是怎么分配一個地址給遠程I/O的。 現在已經連上模塊,遠程模塊的Y0置1的話,要怎么樣設置?謝謝。 |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
問題已經解決,按照占用分配的寄存器,直接寫入數值就可以。 按上面配置,只有一個站時,寫入U0\G352就可以輸出。 |
|
---|---|---|
|