ligp99
級別: 略有小成
|
1、三菱FX1S 控制步進驅動器,發送一次最大999 999個脈沖,絲桿移動10mm。現在要移動800mm,怎么辦 1、三菱FX1S 控制步進驅動器,最小要走0.5mm,程序怎么配合觸摸屏放大 |
---|---|
|
coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
|
這個要和你的滾珠絲桿匹配的。 比如你選用導程5mm的滾珠絲桿 (導程5mm 是指步進電機轉一圈,絲桿走過5mm) 將步進驅動器的細分調至5000 ----意思為PLC每發送5000個脈沖 步進電機轉一圈 如此 5mm ÷5000細分 =0.001mm 5000個脈沖走過5mm 500個脈沖就是走過0.5mm 800mm就是80萬個脈沖 理論上是PLC每發送一個脈沖絲桿走過0.001mm 但現實中我們能買到的性價比合適的絲桿精度差不多是0.01mm的。 即10個脈沖走過0.01mm. |
---|---|
|
ligp99
級別: 略有小成
|
先謝謝你。我的意思是怎么讓步進電機連續行走800mm,因為現在發送最大脈沖K999999個脈沖絲桿才行走30mm,(絲桿裝已經在減速機上)。我需要給他一個信號,能連續行走800m,要行走800mm至少要80億個脈沖,怎么辦DD寄存器也裝不下啊。 到達800mm后停止(通過限位開關,或不要限位開關)。 |
---|---|
|
coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
|
這個沒看到具體的機械結構就沒辦法分析了。 |
---|---|
|
coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
|
80億個脈沖,每秒100W個脈沖也要發80 00秒啊,你是不是什么地方弄錯了? 兩個小時走0.8米 蝸牛爬呢? |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
步進細分設小點. 屁大點事 |
|
---|---|---|
|