就怕不學aaa
級別: 略有小成
|
來公司前沒搞過伺服程序 ,現在要搞了,可是技術不夠。為有來家園求懂的師父給出正確參數。搞好給個紅包表示感謝。主要看伺服程序部分187-218步。FX3GA-40MT,伺服參數,500KHZ。10000個脈沖,加上1比10的減速機,F在要求伺服直接帶動轉盤,伺服每接通一次,轉盤轉動90度。控制時間在1秒至2秒內完成動作,要求有加減速時間。以下是程序 |
---|---|
|
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
|
第218步開始的那行:DDRVI K2500 K100000 Y0 Y3 目前電機脈沖速度是:K10000 電機每次旋轉角度脈沖是:K2500 你沒說清楚,現在程序運行速度 運行2500個脈沖是旋轉90度嗎? 伺服電機脈沖分辨率多少? 這些知道了,我可以幫你看看 樓主留言:2500個脈是90度角,脈沖分辨率還沒定。你可以安你自己方法設計也行,218步是隨便給些參數的。 |
---|---|
|
就怕不學aaa
級別: 略有小成
|
2500個脈是90度角,脈沖分辨率還沒定。你可以安你自己方法設計也行,218步是隨便給些參數的。 |
---|---|
|
xxl123
行者常至!為者常成!
級別: 網絡英雄
|
搞工控要講技術儲備的,不是吹出來的。我也面試了好多電氣工程師,人很年輕,說的技術牛上天了,基本干不過試用期,甚至一星期的。有個15000的工作招我。我沒敢去。人家要求精通s7-300/400。我會200的,還談不上精通,F炒現買有時候行。但是絕大部分時候不行。不行沒關系。慢慢來,有一天行了。再去談也有底氣。 |
---|---|
|
就怕不學aaa
級別: 略有小成
|
老大是公司要求搞,我打工的也沒辦法。∥乙蚕氩桓悖菊f自己想辦法摘定。 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
這個程序還真不麻煩,不知道你電機功率多大的,能不能帶動轉盤。。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
設定你伺服每圈需要10000個脈沖,按照減速比1:10,你要讓轉盤每次轉1/4圈,伺服就需要給25000個脈沖。 就是DDRVI K25000 K500000 Y0 Y3 奇怪你這個PLC的脈沖頻率可以這樣高?我怎么記得是200k最高了? 樓主留言:最高是100KHZ |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
唉,搞錯了,不是PLC的頻率多高,查了三菱的J3伺服驅動,集電極開路的輸入最大200K,差動線驅動器才1M的頻率。 你這個FX3GA沒用過,估計輸出也都是集電極開路的,最大200k的頻率。。。 |
---|---|
|