一臺引風機250kw變頻器最開始故障是欠壓,現場人說在頻率上升到30赫茲后報欠壓,檢查整流模塊有個性能不好的,換后現在開機頻率上升到42左右就報欠壓有時也報警f020.,,頻率低于30赫茲可以開機,檢查變頻器也沒找到問題,開機檢測母線電壓正常,外面380v電源也沒問題,請修過這問題的高手幫幫忙  謝謝 ,,,,,,
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-17 06:46
開機,運轉電機,用指針萬用表(不用數顯)測總線電壓,然后把變頻器總線電壓的參數調出來,對比看是否一致。
變頻器一直加速,看總線電壓降低情況,直到跳閘,記錄萬用表最后電壓,最好用手機錄下來方便毀看。
如果萬用表顯示總線電壓正常,就查變頻器電壓檢測電路。
如果萬用表顯示電壓確實降低了,電源電壓能確定沒問題?那么就要懷疑電容是否容量不夠了,也要懷疑充電電路是否有問題。
樓主留言:
監測電壓在不開機的時候母線電壓有550V左右。開機后電壓在下降,到530V,左右就報警了,外面交流電也有下降但不是多大,這樣變頻器主板壞了換主板功率不一樣該調那些參數啊,求告解,,,謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(guochunyi) 熱心助人!
    南郭先生
    自動化成就工業之美
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 524 個
    工控威望: 2634 點
    下載積分: 3976 分
    在線時間: 1118(小時)
    注冊時間: 2011-09-22
    最后登錄: 2021-09-26
    查看南郭先生的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-11-17 08:41
    檢測電路問題
    711022027
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 493 個
    工控威望: 10025 點
    下載積分: 9435 分
    在線時間: 649(小時)
    注冊時間: 2008-03-23
    最后登錄: 2024-12-27
    查看711022027的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-11-17 10:47
    把面板,IO端子板插拔一下試試。
    lvpretend
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1264 個
    工控威望: 1434 點
    下載積分: 3697 分
    在線時間: 324(小時)
    注冊時間: 2015-07-20
    最后登錄: 2024-11-29
    查看lvpretend的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-11-18 22:19
    先做3樓的方法。如果是2樓說的問題就要動絡鐵了。
    變頻器顯示的總線電壓多少?
    換主板我也不懂是否需要改參數,如何改。