sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-12-28
查看k2416207的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-16 16:58
松下PLC 實時的脈沖輸出數怎么查看
手冊說ch0 經過值和目標值保存在 DT90044-DT90047
但是在監控的時候,數據不對啊
求指導!
k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-12-28
查看k2416207的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-16 17:12

  
k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-12-28
查看k2416207的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-12-16 17:31
沒人知道嗎
lifeison
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 138 點
下載積分: 685 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2016-07-12
最后登錄: 2024-12-07
查看lifeison的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-12-16 18:46
不能用DT90045和DT90047
樓主留言:
FP-X0的用什么,那里查找,軟件里面的特殊存儲器沒有FP-X0的
[ 此帖被lifeison在2016-12-16 20:13重新編輯 ]
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-12-16 19:16
地址對嗎?松下什么型號?
好像沒有用DT90044-DT90047的。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-12-16 19:24
不同型號的不一樣的吧,我看FP-XH 60T 的 CH0的經過值是DT90348 和DT90349   CH0的目標值是DT90350 和DT90351  

FPWIN-GR7 軟件中就自帶有這些特殊寄存器的注釋,你可以通過查看注釋去查找到。
另外,你貼圖中用的DMV指令是32位指令,需要占用兩個DT寄存器,1個DT寄存器是16位的,你的DT寄存器編號要留出來,不然顯示出來的和傳送的數據不對的
樓主留言:
你是怎么查的,,我在軟件特殊寄存器里  查不到DT90348.
k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-12-28
查看k2416207的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-12-17 09:09
PLC  是FP-X0        
這個是 軟件手冊查到的       我的FP-X0去那里查這些特殊寄存器啊  
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-12-17 10:30
FPWIN GR7  編程軟件可以查到的



樓主留言:
謝謝!
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-12-17 10:34
FP-X0  PLC  

CH0  :   經過值低位 DT90400
              經過值高位 DT90401
              目標值低位 DT90402
              目標值高位 DT90403


CH1  :   經過值低位 DT90410
              經過值高位 DT90411
              目標值低位 DT90412
              目標值高位 DT90413
樓主留言:
謝謝!
k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-12-28
查看k2416207的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-12-17 11:50
問題以解決  謝謝大家  七樓八樓正解
無所謂懂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 564 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-04-21
最后登錄: 2024-05-06
查看無所謂懂的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-06-22 16:42
請問怎么輸入啊,,好像只能輸入4位啊 DTxxxx ,,輸不進DT90400
z7001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 370 點
下載積分: 677 分
在線時間: 1753(小時)
注冊時間: 2008-11-14
最后登錄: 2021-07-27
查看z7001的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-08-25 09:57
引用
引用第10樓無所謂懂于2017-06-22 16:42發表的  :
請問怎么輸入啊,,好像只能輸入4位啊 DTxxxx ,,輸不進DT90400



我也碰到這問題,就沒人解答下嗎?  謝謝
找到問題的原因: 不同型號的定義不一樣,老款的是DT9040
[ 此帖被z7001在2017-08-25 10:16重新編輯 ]
編程改造-電話13826569275