wycxks
級別: 略有小成
|
閑來沒事自己做了個小配電板玩玩,有PLC觸摸屏變頻器,昨天玩了下發現PLC聯機后時不時無法監控或上下載程序或電腦死機(合信224+),懷疑USB轉換頭沒插好,拔下來再插就好了,來回好幾次,感覺問題不在這里,懷疑變頻器輸出干擾,把電機線插頭拔了,變頻器不帶負載運行,問題就解決了,看樣子變頻器輸出的PWM波干擾還是挺嚴重的 |
---|---|
|
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
|
臺達的VFD-B的主板經常壞,原因是用485通信和西門子200 |
|
---|---|---|
|
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
|
所以,正規PLC接線要經過濾波器、隔離變壓器是必要的 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
還得步步為營。動力線,信號線加鐵芯。TDK的。 |
|
---|---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
S7-200不帶隔離,VFD-B好像也不帶隔離。 |
---|---|
|
lujiang668
級別: 略有小成
|
變頻器輸出干擾太頭疼了,我現在把變頻器和步進電機的線全部隔離開了,變頻器和PLC都加了濾波器還是能嚴重干擾到步進電機的定位。 |
---|---|
|