vios1161
級別: 略有小成
|
請問有關QD62,我讀不到數值,還有設定是否正確。 我的 QD62 如上圖,是放在第4個位置,位置是 0060, 那使用 DFRO H6 H2 D100 K1,是對的嗎 ? 故意設定自動掃新是 D102,也是沒有數值。 |
---|---|
|
jsnj887
級別: 探索解密
|
QD62高速計數模塊,第一你接線有問題,第二你沒有給開始計數信號,應該 是CH1 Y64 ;CH2 Y6C. 如有疑問可以加我QQ623668141. |
---|---|
|
vios1161
級別: 略有小成
|
原來如此…新手還是不懂 說明書是有提到 Y04(Y0C)計數允許命令,我不懂的是硬件上只有 A0 ~ A20 / B0 ~ B20,接腳都有功能,Y64 是從那裡接到那裡 ? 不好意思,我沒有 QQ 只有微信/Line
|
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
不玩麻花疼的QQ好,因為麻花疼喜歡后臺偷窺。 根據你的模塊插槽位置和設定的起始X/Y,在QD62的內部點,起始就是X60~~X6F和Y60~~Y6F了, QD62的X00是模塊就緒,根據你的模塊位置,則程序里面就要寫成X60是模塊就緒。 CH1的Y01是預設命令,這里如果要使用,就要寫成Y61 Y03是減法計數命令,如果要使用,就要寫成Y63 Y04是計數允許命令,如果這里要使用,就要寫成Y64. Y06是計數器功能選擇啟動命令,如果要使用,需要寫成Y66。 CH2的Y09是預設命令,這里如果要使用,就要寫成Y69 Y0B是減法計數命令,如果要使用,就要寫成Y6B; Y0C是計數允許命令,如果這里要使用,就要寫成Y6C. Y0E是計數器功能選擇啟動命令,如果要使用,需要寫成Y6E。 這些在三菱的手冊都有講到的,手冊是免費的,論壇下載區就有的。 |
|
---|---|---|
|
vios1161
級別: 略有小成
|
了解…我星期一再來試試。 感謝說明
|
---|---|
|