foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
在scale模擬量處理中BIPOLAR是極性設置,我要處理4~20mA信號,那么應該將BIPOLAR設為0 L#000000錯在那里了呢?我想常數0表示錯了吧? |
---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
|
概念錯誤。點左邊FC105按下F1你會找到它的相關信息。 0有2種含義,作為數字來講,表示值=0 作為開關量講,表示OFF 這里這個極性管腳定義值要賦給開關量的。你用數字量L#0去表示肯定錯誤的。應該用開關量去寫。用M點I點Q點DB.DBX點都可以的。 |
|
---|---|---|
|