90人在江湖
級別: 探索解密
|
我將寫好的FX3GA系列PLC程序(帶FB塊)導入到位FX3GA的PLC中,然后我重新打開GX-WORKS2讀取PLC程序 ,讀取出來的PLC程序居然沒有了FB程序塊 。有那位前輩知道嗎 |
---|---|
|
wycxks
級別: 略有小成
|
就是這樣的,不支持保存FB,標簽等,讀出來的是編譯后的梯形圖,也就是說FB根本就沒有寫進去,新款的5U估計可以的有條件你可以試一下 樓主留言:3U系列的就可以讀取出FB塊 5U的沒有用過 |
---|---|
|
90人在江湖
級別: 探索解密
|
我用寫入之前的程序監視 動作、運算都沒有問題 奇了怪了! [ 此帖被90人在江湖在2017-05-17 17:27重新編輯 ] |
---|---|
|
cmsn
級別: 略有小成
|
要寫入源代碼 樓主留言:這個怎么寫入啊 難不難 還請大神賜教 |
---|---|
|
ge4856254
級別: 探索解密
|
3U也支持FB塊寫入嗎?這個真沒試過! 樓主留言:我們試了 可以 |
---|---|
|