樓主  發表于: 2017-05-22 20:01
我最近用三菱FX3GA-60MR繼電器輸出,輸出COM點用直流24V,不管用,查資料原來交流電接COM,現在改用220V接入輸出com,然后
繼電器用220V的,可以嗎?請知道的朋友幫忙告訴一下(首秀)
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2521 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-24
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-22 20:37
繼電器輸出接直流,交流都可以,晶體管輸出只能接直流12---24V。
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2003 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-12-18
查看周家大少的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-22 21:11
繼電器輸出可以接交流和直流,而且不分極性,晶體管輸出只能接直流,而且是DC24V以下的電壓,COM端接負極,Y端接控制端。你所說的直流不行,應該是你的接線有問題,或者是你帶的負載有問題。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3818 個
工控威望: 4273 點
下載積分: 139248 分
在線時間: 6537(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-24
查看lin10663的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-05-22 21:27
最好用直流24V比較好維修~~交流容易擊穿
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
gkfree
走著走著就丟了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 255 點
下載積分: 2379 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2017-04-25
最后登錄: 2017-11-25
查看gkfree的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-05-23 09:12
直接更好,交流也無事,注意你所帶的負載吧,安全還是要多考慮考慮