樓主  發表于: 2008-07-03 08:28
各位高手,本人做人機見面時碰到一個問題,我需要在觸摸屏里顯示一個機器的總開機時間,格式#天#時#分,另外還需要一個當天的開機時間,格式為#時#分,請問怎么去實現?? 所用的是三菱Fx2N系列PLC
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-03 11:47
1 “總開機時間,格式#天#時#分”
  (1) 分別用三個保持寄存器,在PLC里寫程序,開機時記住開機時間,關機時讀取關機時間做差。如果關機是直接斷電,那就定時做差,加到'#天#時#分'對應的寄存器里。
  (2) 分別用三個保持寄存器,在PLC里寫程序,直接用計時器計時并加到'#分',再根據 '#天#時#分'的關系做換算。
2 “當天的開機時間,格式為#時#分”
D8015 D8014
查編程手冊對應的時鐘寄存器D8010~D8019
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xhjhh) 熱心助人!
  • 混灌水區的!
    langman
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 576 個
    工控威望: 606 點
    下載積分: 1500 分
    在線時間: 227(小時)
    注冊時間: 2008-06-23
    最后登錄: 2021-04-09
    查看langman的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-07-03 12:27
    補充一下,停電檢測時間D8008賦值大一些(大于2個掃描時間,默認10MS),這樣在PLC斷電后有充分的時間來讓程序進行處理。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xhjhh) 熱心助人!
  • 朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
    xhjhh
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 53 個
    工控威望: 213 點
    下載積分: 652 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2008-04-09
    最后登錄: 2024-01-12
    查看xhjhh的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-07-03 13:20
    謝謝!各位,不過補充一下,第二個問題的當天開機時間我問的意思是當天已經開機幾個小時幾分鐘?已知道怎么去弄!謝謝!!