我用歐姆龍的編碼器,A、B、Z三相對應三菱PLC FX3S的輸入的X0、X1、X2, 例如:LD M0 OUT C251 k500 當500個脈沖時,我想Y0動作。 但是,我也想在400個脈沖時,Y1動作;在500個脈沖時,Y0動作;之后C251復位。 請問有沒有辦法這樣子做呢?因為脈沖比較快,要求精確,不能太多誤差。 |
|
---|---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
|
再并一個計數器不就好了 |
|
---|---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
|
只要比較計數器的當前值就可以了啊,不過要專門指令,還是好好看一下手冊吧 |
|
---|---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
必須中斷 |
|
---|---|---|
|
langui
級別: 論壇先鋒
|
高速計數器比較指令,專門用來處理高速計數器計數是否到達的指令。這條指令本來是中斷處理的,不受掃描周期影響。 |
---|---|
|