sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 851 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-06 10:35
用X0做為驅動條件,當輸入頻率達到1000時,PLC就接受不到了,可說明書上高速輸入接收頻率可以達到200K,作為普通輸入時最高能接收頻率達到多少?
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 524 點
下載積分: 1472 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-27
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-06 11:15
普通輸入只能達到90多。。
樓主留言:
3U的能達到多少?
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 509 個
工控威望: 4196 點
下載積分: 1775 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-12-30
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-06 13:54
使用高速計數器,或者spd
聯系電話15071699246,QQ296686949
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-06 21:13
一種是軟件方法:使用高速計數器。修改端口的濾波常數,使用立即刷新指令(降低了抗干擾能力)。X0端口高速計數器的最高理論響應頻率是50KHz,但往往達不到。另一種是硬件方法:使用高速計數模塊。
樓主留言:
多謝寶貴意見!
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2003 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-12-25
查看周家大少的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-12-07 16:16
看到樓主把X0當成觸發條件而不是輸入點,就知道你不會使用高速計數器了,所以是你自己水平不夠而不是PLC不行。。。     
樓主留言:
經驗確實不足,現在的項目有點棘手,能指點一下嗎,談好有酬謝
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 410 點
下載積分: 992 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-12-24
查看huiyang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-12-07 16:53
是不是這樣的?大多PLC都有幾個高速接口,X0手冊上說200K 那肯定就是200K,
引用
引用第3樓zhangqi_1234于2017-12-06 21:13發表的  :
一種是軟件方法:使用高速計數器。修改端口的濾波常數,使用立即刷新指令(降低了抗干擾能力)。X0端口高速計數器的最高理論響應頻率是50KHz,但往往達不到。另一種是硬件方法:使用高速計數模塊。
樓主留言:
高速計數時應該可以達到200K,但是當作普通觸發條件用就遠遠達不到的