sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

鞏盼盼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 249 點
下載積分: 950 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2017-12-29
查看鞏盼盼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-20 22:02
三菱FX3SA與臺達VDF-M變頻器485走485無協議通信,配FX3G485BD板,變頻器的485口(RJ11)SG+接BD板的SDA ,SG-接BD板的SDB ,SDA與BD版RDA短接,SDB與BD版RDB短接。
變頻器和PLC相距不到20CM,現在有以下問題想請教
1.走MODBUS ASCII變頻器設置 站號01,控制方式P00為03 485通信控制,波特率19200 采用7E1方式 D8120=0C96H這個應該沒錯吧?
2,采用RS指令發送 : 01 06 2001 0FA0 LRC校驗碼 CR LF 轉換成相應的ACSII碼方式  3A 30 31 30 36 32 30 30 31 30 46 41 30 32 39 0D  0A (H)這個對嗎?
3 終端電阻需要打到110嗎?
4 R S 端LED不管發送還是接收都不亮?
換線等試過,就是通信不成功,面板沒有顯示40HZ  各位看看什么回事  謝謝
附件: 臺達VFD通信1.rar (160 K) 下載次數:260
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
鞏盼盼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 249 點
下載積分: 950 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2017-12-29
查看鞏盼盼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-27 15:56
謝謝大神指點  已經可以控制了  就是RS指令沒理解到位