sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

鞏盼盼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 249 點
下載積分: 950 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2017-12-29
查看鞏盼盼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-20 22:02
三菱FX3SA與臺達VDF-M變頻器485走485無協議通信,配FX3G485BD板,變頻器的485口(RJ11)SG+接BD板的SDA ,SG-接BD板的SDB ,SDA與BD版RDA短接,SDB與BD版RDB短接。
變頻器和PLC相距不到20CM,現在有以下問題想請教
1.走MODBUS ASCII變頻器設置 站號01,控制方式P00為03 485通信控制,波特率19200 采用7E1方式 D8120=0C96H這個應該沒錯吧?
2,采用RS指令發送 : 01 06 2001 0FA0 LRC校驗碼 CR LF 轉換成相應的ACSII碼方式  3A 30 31 30 36 32 30 30 31 30 46 41 30 32 39 0D  0A (H)這個對嗎?
3 終端電阻需要打到110嗎?
4 R S 端LED不管發送還是接收都不亮?
換線等試過,就是通信不成功,面板沒有顯示40HZ  各位看看什么回事  謝謝
附件: 臺達VFD通信1.rar (160 K) 下載次數:259
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-12-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-22 20:39
看看以下可疑項有無排除:
變頻器參數P89默認為9200,而PLC程序設定為19200?
用Modbus ASCII模式,記得是要轉換為ASCII碼的吧......

樓主這個類似配置2007年我玩過,成功了的,見這個帖子:
http://m.yaoyaoke.com.cn/read-gktid-8047.html

前段時間玩了一下FX3U-485-BD與VFD-M,Modbus RTU,這個模式下的程序簡潔多了,強力推薦!FX3U支持CRC指令,但換作FX3G/FX3S/FX2N/FX1N,需要另外寫一段CRC校驗,也是可以的。論壇有CRC范例可搬過來慢慢理解。
VFD-B與VFD-M通信協議的地址是一樣的。

還有,建議樓主用RS232/485或USB-RS485轉換器,在電腦端用Commix給變頻器發送數據,如果沒回應,說明沒連上,再調整參數,直到連上為止,然后參照變頻器說明書給它發送指令,看它回應,回頭再來用PLC寫程序就容易多了,事半功倍~

另外,臺達官網有變頻器通訊調試程序,對學習上位機與變頻器通訊有幫助,軟件名CVFD4200,6.04MB,
下載頁面http://www.deltagreentech.com.cn/downcenter-100-5-18-0-2.html
[ 此帖被zhong1946在2017-12-22 21:20重新編輯 ]
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-12-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-22 20:55
在此還要更正一下2007年我那個精華貼子中的錯誤,
臺達VFD-B/M變頻器通信參數地址2000H中Bit0~5各bit變化的定義,正確的是:

5 4 3 2 1 0   Hex  功能說明
0 0 0 0 0 1 =01H  停止
0 0 0 0 1 0 =02H  啟動
0 0 0 0 1 1 =03H  JOG
0 1 0 0 0 0 =10H  正轉
1 0 0 0 0 0 =20H  反轉
1 1 0 0 0 0 =30H  改變方向
鞏盼盼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 249 點
下載積分: 950 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2017-12-29
查看鞏盼盼的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-27 15:56
謝謝大神指點  已經可以控制了  就是RS指令沒理解到位