sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 851 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-22 10:43
圖片:
使用三菱FX-3U 掛載FX2N-4DA,用FX2N-4DA的4個通道 做0-10V的電壓量輸出,分別控制四個直流電源的電壓輸出(0~60V),即1:6的關系
當只取CH1~CH4中的任意一個通道測試時,輸入200,FX2N-4DA輸出1V時,直流電源輸出6V,控制沒有問題。

遇到的問題:
當四個通道同時使用時,四個通道輸入的值為500  800 1000 2000,FX-4DA側的端子輸出的的電壓也分別為2.5V  4V 5V 10V,但是直流電源輸出端的V1,V2,V3,V4的值卻都等于10V,

想請各位大大幫忙 幫助小弟解惑
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-30
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-22 10:47
個人觀點,僅供參考:

四個通道輸入的值為500  800 1000 2000,FX-4DA側的端子輸出的的電壓也分別為2.5V  4V 5V 10V

PLC的責任就只到這一步。如果這里你測量電壓的確是對的。那PLC這邊就OK了。

其余就是直流電源的問題了,要從直流電源上找原因了。
樓主留言:
但是用單通道測試控制時卻沒有問題,這里就沒法解釋了。兩個三個或四個通道一起使用時,直流電源輸出的電壓值,只等于最高的那個
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
290164396
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 114 點
下載積分: 3250 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-11-16
最后登錄: 2022-11-29
查看290164396的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-22 11:11
小弟路過,進來學習一下,初學者留個腳印,點贊一下!
vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 851 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-01-22 11:15
圖片:
引用
引用第1樓ymmfa于2018-01-22 10:47發表的  :
個人觀點,僅供參考:

四個通道輸入的值為500  800 1000 2000,FX-4DA側的端子輸出的的電壓也分別為2.5V  4V 5V 10V

PLC的責任就只到這一步。如果這里你測量電壓的確是對的。那PLC這邊就OK了。
.......

我完整的接線是這樣的,會不會是我的0V接線有問題?我是把直流電源的輸出0V和開關電源的0V短接在一起的
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3025(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-30
查看guochunyi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-01-22 11:52
把0V線斷開測量看看
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 851 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-01-22 12:43
引用
引用第4樓guochunyi于2018-01-22 11:52發表的  :
把0V線斷開測量看看

剛才試了,0V斷開是可以的,但是不知道為什么這兩個0V短接后不行,能解釋一下嗎?
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-01-22 15:10
電源的問題,某個或多個直流電源輸出端的負極不是真正的零電位,或者是24V開關電源的負極不是真正的零電位。單獨測量輸出端電壓是測量正極與負極的電位差,例如,負極對地電位是2V,正極對地電位是26V,正負極間的電位差是24V,即電壓。通常解決的辦法是,都把各設備的參考零電位接地或接零。還有一種原因是,直流電源輸出端與24V開關電源,通過接在一起的0V端構成了電流回路。導致輸出端電壓被鉗位在10V。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(vir智能) 真誠感謝!
    zhengmingjun
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 143 個
    工控威望: 274 點
    下載積分: 24064 分
    在線時間: 310(小時)
    注冊時間: 2011-11-16
    最后登錄: 2024-09-27
    查看zhengmingjun的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-01-22 17:26
    路過學習了!
    ytplzjd
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 27 個
    工控威望: 188 點
    下載積分: 469 分
    在線時間: 3(小時)
    注冊時間: 2008-11-15
    最后登錄: 2024-08-13
    查看ytplzjd的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2018-01-23 11:24
    是直流電源的問題,要從直流電源上找原因
    zwb56369
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 102 點
    下載積分: 681 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2017-12-25
    最后登錄: 2021-12-29
    查看zwb56369的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2018-04-07 16:16
    路過,看到高手們評論獲益良多!