17727920384
級別: 略有小成
|
各位早上好,今日和大家探討一個問題,F(xiàn)有電腦400臺,每臺電源600瓦,5臺5P吊頂空調3KW/臺左右,總功率四百多千瓦。電源進三相。配4*150+1*70電纜如何 |
---|---|
|
1992sd
級別: 略有小成
|
400KW,150平方的電纜不夠。400臺*0.6KW=240KW,5*3KW=15,加起來255KW。 |
---|---|
|
17727920384
級別: 略有小成
|
是我說錯了 。是總功率260KW左右,算下來接近500A了。要配4*240+1*120嗎?還沒配過這么大功率的電纜。歡迎大家參加討論,以相互交流相互學習 |
---|---|
|
cjm1234
級別: 網絡英雄
|
150的線只是剛好,如果線太長,就不行了 |
---|---|
|
michael.guan
級別: 略有小成
|
建議你先按照三相平衡的方式把用電設備分配一下,然后再算一下每相的估算電流,然后在選電纜,而不是直接按照總功率算電流。 |
---|---|
|