sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yanbo1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2017-05-12
最后登錄: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-23 11:43
信捷PLC經常燒輸入觸點,請教各位大神,有沒有好點辦法避免。
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2138 點
下載積分: 2239 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-12-20
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-23 13:07
COM 接0V    別接24V   燒輸入都是接了 24V進去了
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2138 點
下載積分: 2239 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-12-20
查看小八哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-23 13:08
COM 接0V      X也接0V信號 就可以了              三菱的話  S/S接24V  X接0V  這里有區別      
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2761 分
在線時間: 3490(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-30
查看cjm1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-04-23 13:17
加隔離,或用中間繼電器轉換
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ranbin) 正確的!
    yanbo1024
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 252 點
    下載積分: 1916 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2017-05-12
    最后登錄: 2022-08-13
    查看yanbo1024的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-04-23 14:00
    引用
    引用第1樓小八哥于2018-04-23 13:07發表的  :
    COM 接0V    別接24V   燒輸入都是接了 24V進去了

    COM口接的是0V。現在已經燒了,3個點了,幸好選型時多備了幾個點。
    咗臉ヅ微笑ぺ
    非吾所愿,奈何已離去……
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 471 個
    工控威望: 2130 點
    下載積分: 29832 分
    在線時間: 588(小時)
    注冊時間: 2017-04-08
    最后登錄: 2023-07-25
    查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-04-23 14:36
    引用
    引用第2樓小八哥于2018-04-23 13:08發表的  :
    COM 接0V      X也接0V信號 就可以了              三菱的話  S/S接24V  X接0V  這里有區別      

    記得三菱也有一些沒有S/S只有COM的,這種也是COM接0V,信號也是0V,這種其實就是受內部電源的影響
    ヅ微笑面對每一天,即使生活并不美好ヅ
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1121 個
    工控威望: 1474 點
    下載積分: 1772 分
    在線時間: 994(小時)
    注冊時間: 2010-03-01
    最后登錄: 2024-09-02
    查看wu32u2的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-04-23 16:53
    為啥我一次都沒燒過(別打我,手動笑臉)
    成功的路上需要幫助
    bruce2020
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1105 個
    工控威望: 1366 點
    下載積分: 3465 分
    在線時間: 745(小時)
    注冊時間: 2017-11-25
    最后登錄: 2024-12-30
    查看bruce2020的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-04-23 18:52
    6樓整點接線圖來學習一下。
    whshxt
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 44 個
    工控威望: 166 點
    下載積分: 467 分
    在線時間: 152(小時)
    注冊時間: 2014-05-25
    最后登錄: 2024-08-22
    查看whshxt的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2018-04-23 19:55
    加隔離,按圖紙要求接線
    xieshaokui
    王者榮耀是毒藥!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 586 個
    工控威望: 581 點
    下載積分: 6879 分
    在線時間: 234(小時)
    注冊時間: 2007-05-18
    最后登錄: 2024-11-02
    查看xieshaokui的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2018-04-24 08:21
    DC24V接錯的可能性應該不大,如果錯了,肯定用不了!聽樓主的口氣應該是正常使用的設備,但偶爾輸入點會損壞!會不會有高電壓串入?
    594562151
    清風明月
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 142 個
    工控威望: 719 點
    下載積分: 159 分
    在線時間: 50(小時)
    注冊時間: 2018-03-22
    最后登錄: 2024-09-06
    查看594562151的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2018-04-24 08:37
    冒昧的問下  你Y點輸出負載的是什么電器啊
    特別提醒大家:
    本人承接蘇州周邊  三菱   歐姆龍    臺達
    本人承接吳江周邊  PLC程序編寫,電器柜 設計配線,電器選型
    本人承接昆山周邊  松下  西門子     信捷
    exiagd
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 138 點
    下載積分: 551 分
    在線時間: 41(小時)
    注冊時間: 2014-08-14
    最后登錄: 2023-02-26
    查看exiagd的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2018-04-24 12:12
    電路或者傳感器有問題