各位同仁:
       之前有個J4-B的伺服定位模塊用FX3U-20SSC-H參數設置成了J3互換模式,現將PLC換成了Q,定位模塊改成了QD77MS2。用MR-configurator連接,想把J3互換模式改到J4模式,不知道怎么修改了。新建機種J4-B時,無法連接伺服放大器,因為此時為J3互換模式;新建機種J3-B時,可以連接,但是把PA01改為H1000后,還是一直跳3E.1報警(運行模式異常)。現在是束手無策了,希望得到大家的幫助。全部初始化回到出廠值也行。
xiaoyong898
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 202 點
下載積分: 664 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2014-06-23
最后登錄: 2024-11-01
查看xiaoyong898的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-21 08:16
好像要在QD77MS2里選擇SSCNETIII/H
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31356 分
在線時間: 1860(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-12-20
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-21 09:53

焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-21 18:53
1,2樓綜合起來
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19357 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-12-19
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-24 15:41
1.2樓正解
duquanplc
DDD
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 404 點
下載積分: 703 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2008-08-25
最后登錄: 2024-12-21
查看duquanplc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-25 18:49
usb 連接電腦,打開伺服軟件,直接更改