現在有23個溫度要控制,溫度(PT100)直接采集到PLC(一定要采集到溫度數據)然后控制固態繼電器輸出,用FX的話,拓展模塊要遠遠超過8只,現在想用Q系列卻不太熟悉,看到Q64TCRTN自帶溫度PID控制輸入輸出,看了一下有點不太懂,一個這樣的模塊是可以控制四路溫控嗎?還有就是有沒有像是FX3U-422-BD一樣的拓展板,我想一個連觸摸屏一個連電腦的,拜謝抽時間看帖子的各位大哥 |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
|
1、如果有現成的FX系列PLC,可以加裝485BD功能板,F(xiàn)X3U還可以加裝FX3U-485ADP-MB(編程容易些),再加2個16路模擬量輸入的MODBUS-RTU模塊(目前國內最多的就只有16路),用于接溫度傳感器PT100。PLC與MODBUS模塊通信,讀取溫度數據。也可以直接用23個具有MODBUS通信的溫度傳感器。這樣的投資成本少,編程工作量大。我就是采用這種方法,讀取了3個多功能電能儀表的36個數據(三相電壓、電流、有功功率、無功功率等)。再加一個以太網模塊(也可以不加,走422通信),用于與觸摸屏通信。 2、采用Q系列,需要加裝基板、電源模塊、輸入、輸出模塊、3個8通道的PT100溫度采集模塊或8通道的AD轉換模塊(常見的是4通道,8通道好像很少或者可能沒有)、通信模塊(與觸摸屏通信),整個算下來至少上萬元。而且編程工作量不算少。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
laiweil
級別: 探索解密
|
原本我想用FX2N-4AD-PT直接接PT100的,如果用8路AD模塊的話,PT100回來還要接一個轉換器給出直流信號再經過AD模塊回到PLC,略為繁瑣。現在想用Q系列的溫度調節模塊直接當溫控表用來調節固態繼電器的輸出同時采集數據,成本比較直接用溫控表高就是集成化上要好一點 |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
有現成的溫控器設備,支持MODBUS的通訊起來也方便不關你是FX還是Q系列的,而且控制精度也不差 |
|
---|---|---|
|