新購的三相穩壓器設備不送電時穩壓器輸出三相線電壓都是220左右,設備開啟后穩壓器輸出兩項變成200V什么原因
龍海兒
走不完的自控之路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 986 點
下載積分: 603 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2024-08-29
查看龍海兒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-26 12:05
設備開啟后,上口電壓是多少了呢?是不是上口電壓也降低比較嚴重呢?
樓主留言:
上口電壓沒問題
走不完的自控之路
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-26 12:09
功率不夠!
樓主留言:
穩壓器功率20KW,設備才不到10KW
814382100
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 733 點
下載積分: 1877 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2016-10-29
最后登錄: 2024-12-17
查看814382100的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-26 15:37
功率不夠也有可能市電的不穩定也會造成算一下負載功率不就知道了
樓主留言:
穩壓器功率20,設備不到10KW
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2761 分
在線時間: 3490(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-30
查看cjm1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-26 16:36
看進線有沒接錯,要么穩壓器有問題
樓主留言:
設備不開啟的時候穩壓器輸出正常負載一開啟輸出就變了
libenlong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 308 點
下載積分: 5042 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2018-08-03
最后登錄: 2021-05-04
查看libenlong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-08-03 13:45
負載都有哪些性質的,測量三相的電流分別是多少,可能其中兩項的負載過大
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2015-09-11
最后登錄: 2024-10-07
查看yrm258的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-08-03 13:53
三相穩壓器輸入是不昌三想五線的.若是,看一下地線和零線有沒有接反。