sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-10-13
最后登錄: 2024-09-09
查看rrjlove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-19 16:09
大家好!最近做了一臺整形設備,伺服用的三菱的,一開始沒發現問題,到客戶那邊,調試壓鑄產品,開始認為是產品變形量大;
后來測試讓伺服不停的倆個位置來回定位
每次定位的位置發生變化,發現每次的定位的位置都往一個方向增加,有多有少,連續30次發現與原來的定位位置差了10mm
這種問題,一般都是設備受到干擾導致;
讓設備接地,所有能接地的都接了,讓0V接地;
設備旁邊有一臺大的壓鑄機,離的很近;是不是受干擾了?
大家分析一下;
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11313 個
工控威望: 18691 點
下載積分: 12485 分
在線時間: 2701(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-30
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-19 17:01
樓主是采用相對定位控制方式還是絕對位置控制方式?
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 328 個
工控威望: 1560 點
下載積分: 75500 分
在線時間: 998(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-12-30
查看gz000525的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-20 09:25
可以參考

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(heidelberg5) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(libin520) 真誠感謝!
  • 自我解救
    蒲城風信子
    微信QQ1733946494
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 554 個
    工控威望: 776 點
    下載積分: 1304 分
    在線時間: 285(小時)
    注冊時間: 2014-12-11
    最后登錄: 2024-12-26
    查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-08-20 09:27
    伺服應該是沒有問題的。你將脈沖端直接并到高速計數器這邊,監控對比下就知道了。
    libin520
    雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2433 個
    工控威望: 2865 點
    下載積分: 4610 分
    在線時間: 1205(小時)
    注冊時間: 2008-10-24
    最后登錄: 2024-12-30
    查看libin520的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-08-20 12:20
    1、重點檢查,電子齒輪比,或者每轉脈沖數。脈沖當量根據導程的實際尺寸設小一些。0.01mm /pulse。再試。
    2、如果是JE伺服,PA13設為0311h;
    3、開關電源與電磁閥電源分開。最好用EMC防干擾比較好一些的開關電源。
    4、回原點速度和爬行速度慢一些。這個得看實際情況。和脈沖當量的設置。
    5、其他重點確認,參數、機械間隙、是否有干擾等問題。
    需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
    小滿和老鳥
    專注,堅持!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 256 個
    工控威望: 371 點
    下載積分: 904 分
    在線時間: 83(小時)
    注冊時間: 2017-08-27
    最后登錄: 2024-07-24
    查看小滿和老鳥的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-08-20 13:45
    把壓鑄機電源斷掉再看看就知道是不是它干擾了。
    15989045817
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 76 個
    工控威望: 172 點
    下載積分: 557 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2015-01-29
    最后登錄: 2024-12-03
    查看15989045817的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-08-23 11:35
    查看一下PLC端發送脈沖與伺服驅動器端接受脈沖數是不是相等才好判斷
    zxong123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 187 個
    工控威望: 485 點
    下載積分: 778 分
    在線時間: 354(小時)
    注冊時間: 2018-06-12
    最后登錄: 2024-12-04
    查看zxong123的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-08-23 14:24
    二樓大神說的很詳細了
    lewis3135
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 62 個
    工控威望: 162 點
    下載積分: 692 分
    在線時間: 82(小時)
    注冊時間: 2017-11-07
    最后登錄: 2024-11-08
    查看lewis3135的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2018-08-28 11:40
    應該是每轉移動量設錯了,或電子齒輪比錯了
    史煥龍
    史煥龍
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 56 個
    工控威望: 161 點
    下載積分: 13162 分
    在線時間: 125(小時)
    注冊時間: 2016-12-15
    最后登錄: 2024-12-30
    查看史煥龍的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2018-08-28 11:49
    xue     
    落葉333
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 74 個
    工控威望: 225 點
    下載積分: 291 分
    在線時間: 56(小時)
    注冊時間: 2009-07-01
    最后登錄: 2024-12-11
    查看落葉333的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2018-08-28 14:38
    學習下各位大神
    雨落櫻花
    好吃懶作
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 21 個
    工控威望: 122 點
    下載積分: 307 分
    在線時間: 59(小時)
    注冊時間: 2010-11-30
    最后登錄: 2024-12-18
    查看雨落櫻花的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2018-08-29 09:37
    檢查下伺服接受的脈沖是否和PLC發送的脈沖一致(伺服有對應的接受脈沖監控參數)
    若脈沖一致,檢查機械部分是否有間隙
    脈沖不一致的話,一般都是信號干擾導致,除接地接線規范,可以在脈沖接受端加個共模電感試試。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go