sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

原旭朋
QQ6710897
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 276 點
下載積分: 109 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2018-07-31
最后登錄: 2024-12-09
查看原旭朋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-01 08:09
圖片:
如題,在運行回原點程序后,回原正常,回原后的DDRVI指令沒有反應,如果不用M1029驅動M3,在回原完成以后,手動驅動就可以偏移,嘗試更換驅動條件,加延時都不行,望各位大俠給小弟解惑。
一半洛陽人
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 1050 點
下載積分: 12603 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2018-03-05
最后登錄: 2024-08-20
查看一半洛陽人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-01 09:43
回原點后,復位m2,置位m3試一下
原旭朋
QQ6710897
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 276 點
下載積分: 109 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2018-07-31
最后登錄: 2024-12-09
查看原旭朋的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-10-01 10:21
謝謝已經解決了把ld m1029 換成ldi m1336完美解決
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3446 個
工控威望: 20985 點
下載積分: 28801 分
在線時間: 1766(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-30
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-10-01 11:08
臺達不同型號的特M都不一樣
自動化單機,生產線,項目編程調試!
原旭朋
QQ6710897
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 276 點
下載積分: 109 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2018-07-31
最后登錄: 2024-12-09
查看原旭朋的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-10-03 08:18
引用
引用第3樓tkggtdkjpl于2018-10-01 11:08發表的  :
臺達不同型號的特M都不一樣

真的是,因為我以前也沒弄過私服的程序,所以就百思不得姐,各種換條件也是不行,不過后來詳細看了下手冊,結果就蒙對了
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-30
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-10-05 10:04
引用
引用第4樓原旭朋于2018-10-03 08:18發表的  :

真的是,因為我以前也沒弄過私服的程序,所以就百思不得姐,各種換條件也是不行,不過后來詳細看了下手冊,結果就蒙對了

我一般都是用M1029 一般這個會在脈沖輸出完成后ON一個周期 正常我會做一個延時(時間超過掃描周期就可以了)  剛剛查了一下資料M1336是脈沖輸出指示標志 即在脈沖輸出時候會置ON 在脈沖輸出完成后便會OFF 具體的怎么運用就看樓主了
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-11-13
查看secgo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-10-09 13:57
學習了