剛買的二手定位模塊,用GX-WORKS2寫程序, 為了省事,直接在智能模塊參數里設置,但讀取 定位模塊的緩沖寄存器時,發現設置的參數并未 刷進去,難道是版本過低??請大佬解惑 [ 此帖被青空の夏在2018-12-07 10:50重新編輯 ] |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
QD75D4 QD75D4N 是不是這里搞錯了 你的模塊是QD75D4老式的這種 你有可能設置的參數是QD75D4N的。 樓主留言:設置的是QD75D4,旁邊的QJ71C24N可以刷進去,估計是版本過低 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
估計你要用QP軟件來刷 |
|
---|---|---|
|