dyysam513
級別: 略有小成
|
選了一款三菱QJ71C24-R4,不怎么懂請教一下,CH1跟三菱變頻器做通訊,CH2跟歐姆龍溫控器做modbus通訊。根據網上學習了一下,每次讀取或寫入一個地址都需要建立協議號,想問問最大能見多少個協議號?CH1跟三菱變頻器做通訊有沒有專門地址。比如3u,IVCK之類的? |
---|---|
|
zmrs163
級別: 家園?
|
地址可以設置成寄存器,只需要一個協議 樓主留言:您好,能麻煩您說一下嗎?地址怎么設置成寄存器?我現在是協議1來讀1號溫控器溫度,協議2讀取2號溫控器溫度。 |
---|---|
|
197771548
不要貪,一步步來
級別: 略有小成
|
那個,請教一下這個設置在什么手冊上有詳細的講解,在什么情況下需要用這個做設置呢 樓主留言:網上找的資料。做通訊用 |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
128個吧 樓主留言:謝謝~128個夠用了 |
|
---|---|---|
|
wayu
級別: 論壇先鋒
|
在同一通道中,在CPRTCL指令同時只能一個, 在執行中的指令完成之前,下一個指令將被忽略而不加以執行 |
---|---|
|
huch1111
級別: 略有小成
|
一條CPRTCL 可以同時8個協議號 有專門的變頻器協議 不需要指令 樓主留言:能不能幫忙發一下,變頻器協議是什么?怎么通訊的。跪求 |
---|---|
|