sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 272 點
下載積分: 4163 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2024-12-11
查看dyysam513的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-18 13:33
用QJ71C24-R4,CH1跟三菱變頻器E740做通訊,專門協議做有2臺變頻器通訊,如果變頻器都打開,通訊是正常的讀取頻率和寫入頻率都是沒問題,如果關掉一個變頻器通訊就不行了頻率就寫不進去。幫忙看看能不能解決。







  


  






  

lewis3135
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 162 點
下載積分: 692 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2017-11-07
最后登錄: 2024-11-08
查看lewis3135的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-18 13:42
關掉一個另一個能讀不能寫?
dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 272 點
下載積分: 4163 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2024-12-11
查看dyysam513的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-18 14:05
不能讀也不能寫,只要是關掉一個,通訊就斷開了。重新打開變頻器后,plc需要重新上電。重新上電后通訊正常。
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 524 點
下載積分: 1472 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-27
查看zmrs163的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-01-18 14:52
因為這個指令的執行機制是先執行第一條數據,收到響應后再繼續執行,關掉變頻器之后就卡死在其中的一步了,所以通信中斷。
小豆芽兒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 137 點
下載積分: 1541 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-04-25
最后登錄: 2024-12-16
查看小豆芽兒的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-01-18 16:24
用MODBUS通訊
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85401 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-25
查看wayu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-01-18 19:53
根什么協議無關,要用輪詢,一次和一個變頻器通訊。
同一個站讀取和寫入可以同時。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dengshaojun)
    wayu
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 408 個
    工控威望: 1445 點
    下載積分: 85401 分
    在線時間: 474(小時)
    注冊時間: 2008-08-01
    最后登錄: 2024-12-25
    查看wayu的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-01-18 19:57
    同一個接口只要用一條GP.CPRTCL
    程序中還要增加通訊超時和錯誤復位。
    焦劉吉
    緊跟時代發展,努力做好時代青年
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1459 個
    工控威望: 4682 點
    下載積分: 14975 分
    在線時間: 429(小時)
    注冊時間: 2015-05-19
    最后登錄: 2024-12-11
    查看焦劉吉的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2019-01-18 22:26
    1.這條指令有執行完成旗標和異常完成旗標
    2.這條指令可以同時執行8條協議
    Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
    lewis3135
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 62 個
    工控威望: 162 點
    下載積分: 692 分
    在線時間: 82(小時)
    注冊時間: 2017-11-07
    最后登錄: 2024-11-08
    查看lewis3135的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2019-01-19 11:11
    用M2000標誌位做輪循動作,是否通訊完成或逾時
    gadna9
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 95 個
    工控威望: 202 點
    下載積分: 823 分
    在線時間: 41(小時)
    注冊時間: 2016-08-02
    最后登錄: 2019-12-06
    查看gadna9的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2019-01-20 09:32
    之前遇到的情況跟你一樣,因當時時間緊沒有深入了解,程序改成OUTPUT指令之后就沒有問題。感覺是指令問題,等待高手解答。
    zl128828
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 351 個
    工控威望: 445 點
    下載積分: 1185 分
    在線時間: 203(小時)
    注冊時間: 2018-02-01
    最后登錄: 2024-12-23
    查看zl128828的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2019-01-21 09:25
    同求呀  還不知道Q和變頻器是怎么通信的
    baixin_1981
    杭州三菱
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 84 個
    工控威望: 239 點
    下載積分: 508 分
    在線時間: 40(小時)
    注冊時間: 2008-03-30
    最后登錄: 2024-12-27
    查看baixin_1981的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2019-02-20 22:55
    邊看邊學習