hzf1968
級別: 探索解密
|
圖片:
請幫看下FX3U定位子程序為什么不執行? |
---|---|
|
hzf1968
級別: 探索解密
|
能說具體點嗎? |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
M70 ----------|↑|---------------- 改為 M70 ----------| |---------------- 調用指針的問題 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
佛系少年武功
級別: 探索解密
|
你這樣是一個M70的上升沿,讓程序進入P0,然后還繼續用這個M70的上升沿去置位M71和M72啊,這樣通常情況是進入了P0,然后M70的上升沿已經沒有了吧. 或者是因為你這里使用的是絕對定位制令,所以你最好監控一下指令脈沖數,否則定位執行了你也不知道. |
---|---|
|
hzf1968
級別: 探索解密
|
發現在子程序沒執行完的情況下,接通X01,Y17有輸出,怎么回事?不是說執行完子程序,再返回到調用子程序的下一步執行嗎?還是我的理解錯了? |
---|---|
|