怎樣才能把模擬輸入的數值轉換成想要的數值,例如,轉換成公斤數,壓力值,長度等等.先謝謝了.
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1004 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2024-12-29
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-05 19:19
這個是簡單的數學問題,例如,溫控器0----100對應輸出0--10v。你的adc最大轉換值是6000,則當前溫度=當前轉換值/6000*100.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zy123518763) 你好 , 你說的adc是指分 ..
  • 下載積分:+1(bruce2020) 熱心助人!
    fcq417
    14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 302 個
    工控威望: 430 點
    下載積分: 1259 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2008-04-30
    最后登錄: 2024-12-28
    查看fcq417的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-03-06 10:51
    你需要知道公斤數,壓力值,長度等與模擬量數據的對應關系,比如0-1.6MP對應0-5V,還需要知道0-5V在plc模擬量采集后對應關系,如0-5V對應0-3000等,知道數據相互對應關系后,換算一下就可以了。