工業要求:一塊膜經過平行的兩個信號,為了達到膜平行的目的,只要信號不是同時收到,說明膜已經歪了,要報警停車。
        膜經過這兩個探頭應該是毫秒級的,非常快。
         我是三菱FX3U-MT的PLC,這個程序要怎么編呢?腦子都快燒壞了,也想不出思路,求大神幫忙。
       實際效果我看到貝加萊的系統已經達到了,膜瞬間經過探頭,700MM寬的布面,只要出現20度左右的傾斜,設備就停了。
[ 此帖被happyr8790在2019-03-25 21:06重新編輯 ]
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7872 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-10-16
查看724438166的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-15 21:19
定時比較,如果不在設定時間內,說明有問題,這很簡單呀
happyr8790
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 103 點
下載積分: 612 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-06-26
最后登錄: 2019-12-12
查看happyr8790的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-15 21:29
這個指令具體是什么?
happyr8790
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 103 點
下載積分: 612 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-06-26
最后登錄: 2019-12-12
查看happyr8790的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-03-15 21:34
引用
引用第1樓724438166于2019-03-15 21:19發表的  :
定時比較,如果不在設定時間內,說明有問題,這很簡單呀


具體是什么指令?我沒找到有“定時比較”的指令,這個時間差是毫秒單位的。
1421448580
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 333 點
下載積分: 13350 分
在線時間: 876(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2024-12-30
查看1421448580的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-03-15 23:01
實現這個應該沒問題 考慮一下,方法總比困難多
用中斷
nh6496
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 96 點
下載積分: 308 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2019-11-04
查看nh6496的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-03-16 00:15
或非門是具有多端輸入和單端輸出的門電路。當任一輸入端(或多端)為高電平(邏輯“1”)時,輸出就是低電平(邏輯“0”);只有當所有輸入端都是低電平(邏輯“0”)時,輸出才是高電平(邏輯“1”)
是否編程很易了?
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-03-16 07:16
OUTH_T(INV(X1 AND X2),   TC0 , D0)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(apei2014) 好貼好貼!
  • Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
    hefq
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 616 個
    工控威望: 811 點
    下載積分: 1928 分
    在線時間: 1524(小時)
    注冊時間: 2008-07-03
    最后登錄: 2024-12-30
    查看hefq的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2019-03-16 07:17


    PLC FX1S
    誤差應該是1mS
    [ 此帖被hefq在2019-03-16 07:47重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(704工程) 感謝分享!
    hefq
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 616 個
    工控威望: 811 點
    下載積分: 1928 分
    在線時間: 1524(小時)
    注冊時間: 2008-07-03
    最后登錄: 2024-12-30
    查看hefq的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2019-03-16 07:24
    FX3G 有脈寬/周期測量功能,會簡單很多,但我沒實物沒法測試

    脈寬/周期測量功能誤差可以做到微秒級別
    471165265
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 534 個
    工控威望: 774 點
    下載積分: 797 分
    在線時間: 204(小時)
    注冊時間: 2016-01-01
    最后登錄: 2024-12-27
    查看471165265的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2019-03-16 10:34
    用中斷再好不過了
    fcq417
    14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 302 個
    工控威望: 430 點
    下載積分: 1259 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2008-04-30
    最后登錄: 2024-12-28
    查看fcq417的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2019-03-16 15:17
    引用
    引用第7樓hefq于2019-03-16 07:17發表的  :
    [attachment=230971]
    PLC FX1S
    誤差應該是1mS

    7樓的程序可以試試,看能否滿足
    plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
    QQ(VX):2252241236
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1278 個
    工控威望: 6109 點
    下載積分: 52522 分
    在線時間: 1124(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2024-12-30
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2019-03-18 14:13
    引用
    引用樓主happyr8790于2019-03-15 20:57發表的 PLC同時收到兩個信號,怎么修改兩個信號之間的時間差? :
             工業要求:一塊膜經過平行的兩個信號,為了達到膜平行的目的,只要信號不是同時收到,說明膜已經歪了,要報警停車。
             我希望PLC收到這兩個信號的時間差能夠在程序中修改,因為我也不知道實際運用中到底多少時間差,膜不會歪。這個時間差應該是毫秒級的。
             我是三菱FX3U的PLC,這個程序要怎么編呢?腦子都快燒壞了,也想不出思路能夠修改這個時間差,求大神幫忙。


    對描訴要求並不是很清楚

    但要了解PLC 的運作

    1.程式自左而又,自上而下,ㄧ次輸出

    2.掃瞄時間 :程式運行一次的時間。(依程式大小而不同,一般約200ms)

    根據上述規則,當兩個信號其中一個OFF時,要報警停車。

      X0    X1
    --|/|-----|/|-------------(Y0)
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go