樓主  發表于: 2019-03-27 09:04
歐姆龍 PLC CP1H / CP1E     內W相當于三菱M
但他有BIT用法
比如MOV W3 D3
或MOV D3 W3
就直接轉換

FX M無BIT要直接轉
繼存器D互轉M,要使用何種指令

M100 (ON)
M101 (ON)
M103 (ON)
M105 (ON)
M106 (ON)
M107 (ON)
M111 (ON)
M113 (ON)

互轉

D3-00 (ON)
D3-01 (ON)
D3-03 (ON)
D3-05 (ON)
D3-06 (ON)
D3-07 (ON)
D3-11 (ON)
D3-13 (ON)
[最大到D3-15 (ON)]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4526 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-30
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-27 09:15
MOV  K4M100 D3
MOV  D3  K4M100

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(totti10) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(sunnykmc) 熱心助人!
    suegu2
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 319 個
    工控威望: 584 點
    下載積分: 6619 分
    在線時間: 275(小時)
    注冊時間: 2012-09-22
    最后登錄: 2024-12-29
    查看suegu2的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-03-28 08:37
    坐等大神解答
    飛龍舞天
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 291 個
    工控威望: 420 點
    下載積分: 1004 分
    在線時間: 443(小時)
    注冊時間: 2014-06-24
    最后登錄: 2024-12-29
    查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-03-28 10:35
    試試  bon  指令
    source08
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 542 個
    工控威望: 6774 點
    下載積分: 8144 分
    在線時間: 211(小時)
    注冊時間: 2011-03-01
    最后登錄: 2024-12-30
    查看source08的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-03-28 10:39
    1樓就是正解啊。
    土鱉電工
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 431 個
    工控威望: 689 點
    下載積分: 781 分
    在線時間: 540(小時)
    注冊時間: 2018-05-30
    最后登錄: 2024-10-30
    查看土鱉電工的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-03-28 11:24
    三菱的更靈活,K1M0  K2M0...K3......,四個位一組,到K8可以32位
    suegu2
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 319 個
    工控威望: 584 點
    下載積分: 6619 分
    在線時間: 275(小時)
    注冊時間: 2012-09-22
    最后登錄: 2024-12-29
    查看suegu2的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-03-28 15:47
    用5U的話更爽,直接寫D0.1 D0.2 ....連M都不需要了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(鄉村電工) 3u也可以