樓主  發表于: 2019-04-17 14:33
描述:PLC設置
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
三菱FX3U與昆侖通泰485通訊不上問題,昆侖通泰腳位 7+、8-    三菱485模塊RDA與SDA短接連接到屏7+, RDB與SDB短接連接到屏8-通電后RD指示燈閃爍,但是就是通訊不上,請各位幫忙分析一下,官網的人也說不清楚,大家多多指點,謝謝。屏設置、PLC設置如圖:
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 6774 點
下載積分: 8104 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-12-28
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-17 14:56
為什么不用編程口通訊啊。
樓主留言:
留著調試,謝謝 搞好了,就是有點坑昆侖通泰。
yangzhisang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 195 點
下載積分: 412 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2016-12-20
最后登錄: 2023-11-01
查看yangzhisang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-20 08:37
手冊后面有接線圖吧.
haozai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 269 點
下載積分: 917 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2012-12-12
最后登錄: 2024-12-26
查看haozai的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-04-23 22:14
搞好了?什么原因
樓主留言:
圖3選三菱串口通訊、圖2就要選2N了,他這里沒有3U
ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 306 點
下載積分: 947 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2024-12-28
查看ezio2016的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-04-24 11:53
一般都是額外買個FX-USB-BD的通訊板來調試,自帶通訊口用來連HMI
樓主留言:
要485是因?yàn)槲疫有一個4AD-TC-ADP模塊要加
leishun520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 125 點
下載積分: 530 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-01-20
最后登錄: 2020-02-24
查看leishun520的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-12-04 23:49
同樣求解三菱3UPLC與昆侖通泰觸摸屏通訊不上的問題,
通訊線制作:   MSGS                                  FX5U
                                         7                                  RDA   SDA  短接
                                         8                                   RDB  SDB  短接
我就這么接而且485BD板也有一個燈在閃,但就是實質上沒通訊上,兩端的校驗波特率停止位都設置一致了。
    有知道的大神麻煩告知一下小弟。小弟在此拜謝了。我微信136126080
suegu2
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 584 點
下載積分: 6619 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-12-29
查看suegu2的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-12-05 08:12
昆侖通態是比較坑,不差那一點錢的話還是維綸比較好用
lltlgw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 140 點
下載積分: 861 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2018-05-24
最后登錄: 2023-05-30
查看lltlgw的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-12-06 13:44
謝謝樓主,我收藏了
17625413579
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 158 點
下載積分: 496 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2020-03-12
最后登錄: 2022-05-07
查看17625413579的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-04-09 19:36
問題怎么解決的?
mnyy1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 175 點
下載積分: 525 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2013-01-16
最后登錄: 2024-05-23
查看mnyy1234的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-09-13 09:05
昆侖通態和FX-3U-BD的RS485通訊不成功是因為昆侖通態在設備組態時候的驅動選擇錯了。
解決辦法:1,通用串口父設備     串口端口號 -COM2 、波特率- 19200、數據位-8位、停止位-1位、數據校驗方式 -偶校驗
                     2,設備0-三菱FX_串口系列串口  (注意:這個是重點,安裝的軟件里默認只有三菱FX_系列編程口,你們都是錯在這里。點擊設備管理,選擇PLC-三菱-FX系列串口,增加的選定設備里。)
                     采集優化-優化、設備名稱-設備0、設備注釋-三菱FX_系列串口、初始工作狀態-啟動、最小采集周期-100、設備地址-0、通訊等待時間-200、快速采集次數-0、協議格式-協議1、是否校驗-不求校驗、PLC類型-FX2N
PLC通訊設置:PLC設置系統2---CH1---進行通訊設置 打√---專用協議通訊----8Bit---偶數---1Bit--19200----RS485---禁用---和校驗(不選)---格式1(無CR/LF)--00--1
       按以上設置好,把程序傳到設備后斷電重啟。成功后麻煩來謝謝我,雷鋒也是需要動力的?/div>
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(chn-長江) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(菜鳥學工控_1) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(阿福9765) 熱心人
  • 下載積分:+1(陽光os) 熱心助人!
    司慧聰
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 293 個
    工控威望: 367 點
    下載積分: 4664 分
    在線時間: 103(小時)
    注冊時間: 2019-06-04
    最后登錄: 2024-12-29
    查看司慧聰?主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2021-10-11 22:36
    謝謝指導,三菱的485通信還真沒有用過了。
    ysjwcwwfn
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 226 點
    下載積分: 959 分
    在線時間: 83(小時)
    注冊時間: 2016-12-19
    最后登錄: 2024-12-26
    查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2021-10-24 19:41
    用三菱fx3u自帶的RS422編程口通訊,可以在淘寶買一根成品電纜,根據MCGS觸摸屏的返回值0表示通訊正常,1表示沒有通訊上,很容易跟fx3u通訊上。
    • «