sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

aquze123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 80 點
下載積分: 506 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2018-11-14
最后登錄: 2019-07-11
查看aquze123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-22 19:04
各位大佬好~

有個問題請教一下,有不正確的地方希望指出。

FX3U-485ADP-MB我這么接應該是CH2對吧,FX3U外接了一個FX3U-422-BD板和FX3U-485ADP-MB。

現在的接法是通過一個232轉485轉接器接到電腦上,RDA短接接SDA接轉接器的485+,RDB短接SDB接轉接器的485-,然后在PLC的Main程序里加了這段,把PLC作為從站。



但是呢,這樣子,串口調試工具,波特率19200,數據位8,無校驗,停止位1,連接串口沒反應。
[upload=2]

我自己分析,有幾個可能的原因。
(1)附加到PLC的程序錯誤,我按說明書從站的例程寫的,把寄存器從CH1的改為CH2的,應該沒啥問題吧?
(2)接線問題,看到有大佬接線的時候,把SG接到232轉485的地上,我們這邊也很多232和485設備,不接地不好,但一般也能用吧。
(3)串口調試參數有問題,或者發的指令有問題。

因為自己是剛入門,也是看著資料一步步過來,整個上位機,其他感覺也不難,但現在就卡在串口通訊這一塊了,好久了~

希望大佬們指點一下~
六六的風
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 134 點
下載積分: 383 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2024-12-24
查看六六的風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-24 11:50
M8411是通訊參數設置特殊繼電器,需要放到你程序的開頭才會有效吧,記得好像是這樣的,你試一下吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(aquze123) 真誠感謝!