sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
aquze123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 80 點
下載積分: 506 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2018-11-14
最后登錄: 2019-07-11
查看aquze123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-22 19:04
各位大佬好~

有個問題請教一下,有不正確的地方希望指出。

FX3U-485ADP-MB我這么接應該是CH2對吧,FX3U外接了一個FX3U-422-BD板和FX3U-485ADP-MB。

現在的接法是通過一個232轉485轉接器接到電腦上,RDA短接接SDA接轉接器的485+,RDB短接SDB接轉接器的485-,然后在PLC的Main程序里加了這段,把PLC作為從站。



但是呢,這樣子,串口調試工具,波特率19200,數據位8,無校驗,停止位1,連接串口沒反應。
[upload=2]

我自己分析,有幾個可能的原因。
(1)附加到PLC的程序錯誤,我按說明書從站的例程寫的,把寄存器從CH1的改為CH2的,應該沒啥問題吧?
(2)接線問題,看到有大佬接線的時候,把SG接到232轉485的地上,我們這邊也很多232和485設備,不接地不好,但一般也能用吧。
(3)串口調試參數有問題,或者發的指令有問題。

因為自己是剛入門,也是看著資料一步步過來,整個上位機,其他感覺也不難,但現在就卡在串口通訊這一塊了,好久了~

希望大佬們指點一下~
aquze123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 80 點
下載積分: 506 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2018-11-14
最后登錄: 2019-07-11
查看aquze123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-22 19:10
另外,我現在用FX3U-422-BD板通訊已經正常了,但因為不支持modbus,只支持無協議通訊。
當時是不知道真實地址是怎么樣的,也不太熟悉無協議通訊,現在這個FX3U-485ADP-MB模塊也沒搞明白。
找了論壇有個老哥,無協議通訊的地址轉換關系好像是這樣的。
1、對于D區:
ADDR0小于8000:ADDR=1000H+ADDR0×2(ADDR0為實際地址值)
ADDR0大于8000:ADDR=0E00H+(ADDR0-8000)×2
2、對于C區:
字與雙字:
ADDR0小于200:ADDR=0A00H+ADDR0×2
ADDR0大于等于200為雙字逆計數器,則:
ADDR=0C00H+(ADDR0-200)×4
3、對于T區:
字:ADDR=0800H+ADDR0×2
位:ADDR=00C0H+ADDR0×2
4、對于M區:
ADDR0<8000:ADDR=0100H+ADDR0/8
ADDR0>=8000:ADDR=01E0H+(ADDR0-8000)/8
5、對于Y區
ADDR=00A0H+ADDR0/8
6、對于X區
ADDR=0080H+ADDR0/8
7、對于S區
ADDR=ADDR0/8

比如我D200,是一個16-bit Signed    的數據,他的真實地址就是1000H+200*2=1400H嗎?
aquze123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 80 點
下載積分: 506 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2018-11-14
最后登錄: 2019-07-11
查看aquze123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-22 20:42
那段PLC從站程序我加到Main里面,好像我自己的程序就失效了,emmm~
aquze123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 80 點
下載積分: 506 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2018-11-14
最后登錄: 2019-07-11
查看aquze123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-04-23 11:48
做著,都不太想做這個上位機了,都是坑啊~
沒有解除過工控上位機,唉,要是我當時沒讓供應商選三菱的PLC,選個國產的海為,西門子都好呀·
三菱的太麻煩了
aquze123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 80 點
下載積分: 506 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2018-11-14
最后登錄: 2019-07-11
查看aquze123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-04-23 19:56
emmm,有償援助可以不~
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-04-23 20:30
弄個FX3U-232ADP-MB會不會簡單些?不用轉來轉去
樓主留言:
您好哈,轉接應該是沒問題,平時我們有些外設也是這樣子的。
能不能請教一下,我的從站設定程序設定是不是有問題。
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-04-24 11:10
圖片:
引用
引用第5樓twingo49于2019-04-23 20:30發表的  :
弄個FX3U-232ADP-MB會不會簡單些?不用轉來轉去

看看我的從站設定,剛剛試過沒問題,PLC為FX3G-24MR+FX3G-CNV-ADP+FX3U-485ADP-MB,以永宏FBs-24MA為主站。
樓主留言:
您好,您使用串口調試工具調試的嗎~
我程序改到開頭以后,看CH2的D8420通訊寄存器也被正確置位了,比照說明書,設置19200,停止位1,8位,無校驗,好像還是不行。
這個問題可能很基礎,但希望能指點一下,之后我會把整個解決思路都寫清楚,供后來人參考查看~
[ 此帖被twingo49在2019-04-24 11:20重新編輯 ]
六六的風
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 134 點
下載積分: 383 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2024-12-24
查看六六的風的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-04-24 11:50
M8411是通訊參數設置特殊繼電器,需要放到你程序的開頭才會有效吧,記得好像是這樣的,你試一下吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(aquze123) 真誠感謝!
    aquze123
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 14 個
    工控威望: 80 點
    下載積分: 506 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2018-11-14
    最后登錄: 2019-07-11
    查看aquze123的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2019-04-25 09:23
    引用
    引用第7樓六六的風于2019-04-24 11:50發表的  :
    M8411是通訊參數設置特殊繼電器,需要放到你程序的開頭才會有效吧,記得好像是這樣的,你試一下吧



    您好,我現在把程序寫在Main的開頭,監控查看D8420的數值為4225,轉為二進制1000010000001000,對應的應該是8位,無校驗,停止位1,波特率19200,RS-485c。

    這樣子應該是成功的吧,但是串口調試工具好像還是沒反應,我的CH1是422-BD板,應該也支持擴展485ADP-MB的吧~
    twingo49
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 559 個
    工控威望: 9134 點
    下載積分: 22585 分
    在線時間: 1019(小時)
    注冊時間: 2013-08-08
    最后登錄: 2024-12-09
    查看twingo49的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2019-04-25 11:34
    4225 轉二進制應該是 0001 0000 1000 0001所以你的波特率應該是9600,還有你的設定是從站,站號為4。
    樓主留言:
    您好,已經通訊成功啦~
    好像是我D8420通訊格式設錯了,應該是H1081,然后也少設了一個D8431,這兩個寄存器設好以后。寫入,簡直是奇跡發生的感覺,調了好久好久呀~
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(aquze123) 真誠感謝!
    aquze123
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 14 個
    工控威望: 80 點
    下載積分: 506 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2018-11-14
    最后登錄: 2019-07-11
    查看aquze123的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2019-04-26 17:28
    非常感謝各位的幫助,后來經過測試,存在兩個問題。
    (1)少寫了一行寫入MOV K10 D8431,并且D8420寄存器,應該是MOV H1081 D8420,
    (2)另外因為這個程序順序執行是是從SD-RUN開始,程序沒有在開頭。

    總之調試成功很開心,非常感謝壇友的幫助,后續有進展再回來回復。
    人機工控
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 26 個
    工控威望: 106 點
    下載積分: 473 分
    在線時間: 24(小時)
    注冊時間: 2018-07-08
    最后登錄: 2022-09-08
    查看人機工控的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2019-05-05 10:59
    樓主可以把程序上傳一下嗎。。。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go