sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

slb7241523
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1019 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2023-02-26
查看slb7241523的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-25 23:16
今天剛買了臺增量式伺服電機用三菱PLC發脈沖 , 我想問大家下伺服電機斷電后(坐標)能保存嗎 ? 今天試了  把D8140X脈沖當量的值送到D200 可是每次從新上電后保存不了,也到百度查找 有的說可以通過算法保存上一次停機時的值,下次開機可以讀取。 跪求要怎么個算法??還是說一定要用絕對式伺服電機?
sun3751
安康科技
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 686 點
下載積分: 3007 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2024-12-24
查看sun3751的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-27 18:32
引用
引用第7樓langui于2019-04-27 09:55發表的  :


你保存的僅僅是PLC給伺服發了的脈沖數,如果斷電的情況下我用手轉了伺服,坐標位置變 了,PLC里面上電還是保存的那個坐標,而絕對伺服讀出來是一個新的坐標。

經典
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
-編程·配套-13156951983-