sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

slb7241523
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1019 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2023-02-26
查看slb7241523的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-25 23:16
今天剛買了臺增量式伺服電機用三菱PLC發脈沖 , 我想問大家下伺服電機斷電后(坐標)能保存嗎 ? 今天試了  把D8140X脈沖當量的值送到D200 可是每次從新上電后保存不了,也到百度查找 有的說可以通過算法保存上一次停機時的值,下次開機可以讀取。 跪求要怎么個算法??還是說一定要用絕對式伺服電機?
weisongyuan
我在南極賣冰箱—獨家經營
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 10124 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-12-30
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-26 06:38
使用停電保持專用數據寄存器試試,但是不要忘記使用復位指令對該寄存器清零
永遠年輕
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1543 個
工控威望: 1766 點
下載積分: 6261 分
在線時間: 643(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-30
查看langui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-26 07:55
FX幾的PLC。D200是否是掉電保存
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-11-13
查看secgo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-04-26 08:19
原則是用一個1掃描周期后常ON的繼電器把D8140賦值給DXXX(斷電保持型);然后用一個1掃描周期后常OFF的繼電器把DXXX賦值給D8140(這個要放在前面)。
lzmtxp99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-04-26 10:13
我最常用的方式就是用M8000后接一個延時1秒的計時器,計時器觸點后接一個mov d8140 d200(斷電保持寄存器),然后用M8002后面接一個MOV D200 D8140就可以解決了
zs2121221
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1620 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2013-08-15
最后登錄: 2024-12-25
查看zs2121221的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-04-26 17:20
3樓4樓方法正確
qq282112254
學習學習使我快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 278 點
下載積分: 970 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2015-05-02
最后登錄: 2024-12-17
查看qq282112254的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-04-26 21:07
請問下你這樣可以的話還需要絕對伺服電機干嘛?
多多學習
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1543 個
工控威望: 1766 點
下載積分: 6261 分
在線時間: 643(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-30
查看langui的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-04-27 09:55
引用
引用第6樓qq282112254于2019-04-26 21:07發表的  :
請問下你這樣可以的話還需要絕對伺服電機干嘛?


你保存的僅僅是PLC給伺服發了的脈沖數,如果斷電的情況下我用手轉了伺服,坐標位置變 了,PLC里面上電還是保存的那個坐標,而絕對伺服讀出來是一個新的坐標。
sun3751
安康科技
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 686 點
下載積分: 3007 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2024-12-24
查看sun3751的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-04-27 18:32
引用
引用第7樓langui于2019-04-27 09:55發表的  :


你保存的僅僅是PLC給伺服發了的脈沖數,如果斷電的情況下我用手轉了伺服,坐標位置變 了,PLC里面上電還是保存的那個坐標,而絕對伺服讀出來是一個新的坐標。

經典
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
-編程·配套-13156951983-