sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

土豆荔枝肉
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 42 點
下載積分: 541 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2019-04-15
最后登錄: 2019-05-22
查看土豆荔枝肉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-22 09:49
圖片:
寫了這段程序,脈沖數300,頻率100hz,照理來說應該3秒后脈沖輸出完成標志就置位了,可是不知道為什么沒有置位,一直輸出脈沖,大家可以幫我看一下嗎,真心求教
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1026 個
工控威望: 1849 點
下載積分: 265 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-30
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-22 10:37
正反轉的情況下,正轉和反轉條件加互鎖
Your happiness is everything.
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-22 10:38
你這么寫是做啥?上面300完成的時候接通了A280.03,執行下一個20000的時候又會被復位。一般用A280.03都是取上升沿去置位W。
而且歐姆龍里面PULS只需要用上升沿接通一下就好,不需要保持,按照你的程序邏輯:執行完300,應該是馬上執行20000,但實際使用不確定會不會有問題
渣渣暉
學海無涯,苦中作樂···
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1536 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2018-07-25
最后登錄: 2024-10-24
查看渣渣暉的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-23 12:44
建議修改程序,首先按鈕按后set第一段運行的標志位,脈沖輸出上升沿and第一段運行標志位set第一段完成標志位,并復位第一段運行標志位,然后往下一段。。。。
Hello,你快樂嗎?