sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

cwz00205
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 126 點
下載積分: 648 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2014-09-24
最后登錄: 2024-11-16
查看cwz00205的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-09 17:35
描述:接線如圖
圖片:
描述:程序
圖片:
描述:組態
圖片:
圖片:
幫忙看看問題在哪里,電機不轉,驅動馬達測試過沒有問題!
cwz00205
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 126 點
下載積分: 648 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2014-09-24
最后登錄: 2024-11-16
查看cwz00205的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-09 17:36
不知道要用哪里幾個子列,這個是網上看的!
13812522320
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 119 點
下載積分: 763 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2014-10-17
最后登錄: 2024-10-09
查看13812522320的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-09 19:22
你這個5V電源,可以去三菱驅動專題,
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 832 個
工控威望: 9044 點
下載積分: 1300 分
在線時間: 511(小時)
注冊時間: 2011-07-02
最后登錄: 2024-12-29
查看chenshiji618的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-07-09 19:25
你沒原點呀
要先建立一個參考點  寫一段回原點程序
傾城殘月
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 1032 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2018-01-21
最后登錄: 2024-07-30
查看傾城殘月的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-07-10 09:10
缺少AXIS1_RSEEK,需要先操作AXIS1_RSEEK,再運動AXIS1-GOTO。
技多不壓身。
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-07-10 09:40
引用
引用樓主cwz00205于2019-07-09 17:35發表的 有人能指點下不,SMART200(ST60)控制一個步進驅動器DM860H :
幫忙看看問題在哪里,電機不轉,驅動馬達測試過沒有問題。



你去看看,我用smart 帶30 伺服的帖子

我的30是不需要加2K電阻的,我問過30
指令和你一個系列的指令。

我的功能是絕對定位,第一次左轉幾圈,第二次右轉幾圈(我不能一個方向轉,因為,我有復位,需要回原點)。是給一個圓柱形端蓋,涂膠水。


http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1557593&b_id=64&s_id=83&num=8#anch
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-07-10 09:41
不對啊,我看你圖是5V差分呀,smart是24V差分的。你問問廠家,是不是要加電阻。我選型時,特意跟30說了,我是24V差分的。要不要加電阻。
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1340 個
工控威望: 9674 點
下載積分: 97658 分
在線時間: 936(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2024-12-30
查看crgtom的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-07-10 10:51
先用jog試一下,載看看PLC輸出情況
技術是有時效性的,一旦錯過了時效性,昔日人人求之不得的技術,最終會變成沒有多少作用的垃圾!
cwz00205
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 126 點
下載積分: 648 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2014-09-24
最后登錄: 2024-11-16
查看cwz00205的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-07-10 23:03
圖片:
謝謝各位,是不是這里有問題?看看
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-30
查看sjm213的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-07-11 09:33
ST60輸出不可用5V電源,你可以試用24V--5V的隔離轉換模板
hanwenpu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 250 點
下載積分: 743 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2007-10-19
最后登錄: 2024-10-29
查看hanwenpu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-11-10 23:40
學習了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3446 個
工控威望: 20985 點
下載積分: 28801 分
在線時間: 1766(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-30
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-11-12 21:20
沒使能,PLC輸出的24V給步進要串個2K電阻
自動化單機,生產線,項目編程調試!