sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

mr_xian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 111 點
下載積分: 20064 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2019-07-05
最后登錄: 2024-12-11
查看mr_xian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-30 08:26
請教一下大家,三菱用FX3U做伺服全閉環控制,直接用plc的x0-7高速計數器可以嗎?

如果用高速計數器,伺服位置如果要補償,要自己做程序補償電機的位置嗎,還是有指令可以直接調用?

如果要增加模塊,是哪個型號呢?

全閉環沒做過,所以好多地方不懂,謝謝!
徐曉煜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 2170 點
下載積分: 548 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2024-12-28
查看徐曉煜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-31 09:00
像你這樣做程序得瘋,一般需要PLC支持全閉環的才行,或者用專用PLC。我前段時間做的項目就是全閉環的,用的臺達A2的伺服,這個伺服就支持全閉環,一根光柵尺接入伺服驅動器,PLC還是一樣發脈沖,什么都不用管,只要伺服參數調整好就可以了
999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 351 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2023-12-17
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-31 09:13
引用
引用第1樓徐曉煜于2019-07-31 09:00發表的  :
像你這樣做程序得瘋,一般需要PLC支持全閉環的才行,或者用專用PLC。我前段時間做的項目就是全閉環的,用的臺達A2的伺服,這個伺服就支持全閉環,一根光柵尺接入伺服驅動器,PLC還是一樣發脈沖,什么都不用管,只要伺服參數調整好就可以了

這個伺服驅動還會根據自己加裝的反饋調整PLC給過來的信號嗎?
陳佑宗
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 220 點
下載積分: 908 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2018-06-29
最后登錄: 2019-09-03
查看陳佑宗的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-07-31 10:27
一樓說的對,找伺服驅動器上就能有回授的,直接接入不用管即可,這是最快且有效的方式
如果真的有不清楚的,直接問設備供應商,為了賣你設備,他會認真跟你解釋的
樓主留言:
買大品牌的產品,要求他們到現場支持有點難呢
mr_xian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 111 點
下載積分: 20064 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2019-07-05
最后登錄: 2024-12-11
查看mr_xian的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-07-31 10:55
謝謝你的提議,不過這樣的話,plc跟伺服之間還是開環的吧,比如plc發了1000個脈沖,伺服收到900個,這樣就丟了100個脈沖了。還有有時候想把伺服使能關了,用手推動絲桿對位,如果不做閉環,位置就亂了。
引用
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2018-01-17
最后登錄: 2024-09-30
查看plc初學者的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-07-31 13:45
如果要關son,用絕對值伺服就行了。
hclamw521
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 834 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2024-12-16
查看hclamw521的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-07-31 16:44
讓供應商協助調一下伺服參數他們應該會很樂意的。
3462528
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 842 點
下載積分: 19610 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2008-09-30
最后登錄: 2024-12-05
查看3462528的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-08-06 11:08
選個帶差分的PLC就行,記得10年的時候用歐姆龍CP1H-Y型的時候做過,還可以。注意反饋信號有倍數。
樓主留言:
請問反饋信號要自己編程處理嗎?還是內部做好,設置一下就好了?謝謝!
徐曉煜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 2170 點
下載積分: 548 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2024-12-28
查看徐曉煜的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-08-10 08:46
引用
引用第4樓mr_xian于2019-07-31 10:55發表的  :
謝謝你的提議,不過這樣的話,plc跟伺服之間還是開環的吧,比如plc發了1000個脈沖,伺服收到900個,這樣就丟了100個脈沖了。還有有時候想把伺服使能關了,用手推動絲桿對位,如果不做閉環,位置就亂了。

那你再用通訊讀取伺服當前編碼器的值不就好了,總比你3U PLC 走全閉環要簡單吧。如果你說PLC發的脈沖丟失,這樣你就不能用3U
維修之家
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 193 點
下載積分: 589 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2024-12-24
查看維修之家的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-10-28 09:09
學習了!!!!!!!!!!!!!!!
723512949
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 140 點
下載積分: 510 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2019-05-20
最后登錄: 2024-09-04
查看723512949的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-10-30 20:04
用全閉環的伺服電機外接機械側編碼器實現全閉環,在plc里面寫太麻煩了而且還不一定有人家自己做的好
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2024-12-26
查看何啟海的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-10-31 00:13
發現你們都整大發了,我就想知道你精度要求多少,百分之一毫米的精度可以嗎,伺服高中低三個速度控制,如果是連續定位,那就不要為難自己,若果定位頻率不高,PLC控制伺服高中低三個速度,機械安裝編碼器,用編碼器反饋的位置控制伺服的高中低和正反轉,這樣可以滿足的閉環