mr_xian
級別: 探索解密
|
請教一下大家,三菱用FX3U做伺服全閉環控制,直接用plc的x0-7高速計數器可以嗎? 如果用高速計數器,伺服位置如果要補償,要自己做程序補償電機的位置嗎,還是有指令可以直接調用? 如果要增加模塊,是哪個型號呢? 全閉環沒做過,所以好多地方不懂,謝謝! |
---|---|
|
徐曉煜
級別: 工控俠客
|
像你這樣做程序得瘋,一般需要PLC支持全閉環的才行,或者用專用PLC。我前段時間做的項目就是全閉環的,用的臺達A2的伺服,這個伺服就支持全閉環,一根光柵尺接入伺服驅動器,PLC還是一樣發脈沖,什么都不用管,只要伺服參數調整好就可以了 |
---|---|
|
999感冒靈
級別: 略有小成
|
這個伺服驅動還會根據自己加裝的反饋調整PLC給過來的信號嗎? |
---|---|
|
陳佑宗
級別: 略有小成
|
一樓說的對,找伺服驅動器上就能有回授的,直接接入不用管即可,這是最快且有效的方式 如果真的有不清楚的,直接問設備供應商,為了賣你設備,他會認真跟你解釋的 樓主留言:買大品牌的產品,要求他們到現場支持有點難呢 |
---|---|
|
mr_xian
級別: 探索解密
|
謝謝你的提議,不過這樣的話,plc跟伺服之間還是開環的吧,比如plc發了1000個脈沖,伺服收到900個,這樣就丟了100個脈沖了。還有有時候想把伺服使能關了,用手推動絲桿對位,如果不做閉環,位置就亂了。
|
---|---|
|
3462528
級別: 家園常客
|
選個帶差分的PLC就行,記得10年的時候用歐姆龍CP1H-Y型的時候做過,還可以。注意反饋信號有倍數。 樓主留言:請問反饋信號要自己編程處理嗎?還是內部做好,設置一下就好了?謝謝! |
---|---|
|
徐曉煜
級別: 工控俠客
|
那你再用通訊讀取伺服當前編碼器的值不就好了,總比你3U PLC 走全閉環要簡單吧。如果你說PLC發的脈沖丟失,這樣你就不能用3U |
---|---|
|
723512949
級別: 探索解密
|
用全閉環的伺服電機外接機械側編碼器實現全閉環,在plc里面寫太麻煩了而且還不一定有人家自己做的好 |
---|---|
|