sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-28 16:28
請教如何用宏指令依PLC設定寄存D的值切換語言

觸摸屏 FUJI  V9

目前設完后語言重開機變回中文
想在目錄時便自動切換之前的設定
如DM60=0 語言介面為中文
如DM60=1 語言介面為英文


目前宏指令語法如下似乎不通
;PLC D60_Change Language
$u00095 = PLC1[DM00060] (W)
SYS (CHG_LANG) $u00095
RET
[ 此帖被sunnykmc在2019-08-28 16:42重新編輯 ]
bttimx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 128 點
下載積分: 690 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2019-08-06
最后登錄: 2024-12-27
查看bttimx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-28 20:11
廠牌都有內建方式替代多語言不需要這樣自己搞吧
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4486 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-29
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-29 12:14
引用
引用樓主sunnykmc于2019-08-28 16:28發表的 請教如何用宏指令依PLC設定寄存D的值切換語言 :
請教如何用宏指令依PLC設定寄存D的值切換語言

觸摸屏 FUJI  V9

目前設完后語言重開機變回中文
.......


這種語法仍然有效,但是在切換語言后需要進行畫面切換或者使用RESET_SCRN宏指令來更新畫面狀態,否則你看不到切換語言后的效果。

通過以下開關來設定效果相同。




Good Luck~