apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
圖片:
圖片:
最近公司弄了一臺舊機臺回來,線頭都是齊頭剪斷的, 老板叫我把它重新弄好,現在線路弄得差不多了。 就是有一個安川伺服,以前沒用過,不知道要設置什么參數, 我要走速度模式,10V模擬量控制,需要設置什么參數? 大大們幫幫忙,發一份參數列表給我,多謝多謝! 還有就是復位信號是接在41腳,要怎么設置。 Pn50A設置成8801,Pn50B設置成6518, 伺服報警后給復位信號,伺服無反應。 求解答。 |
|
---|---|---|
|
縱橫天下
不努力遠永都設計不出好產品
級別: 略有小成
|
如果還沒有搞定的話我建議你打安川的服務熱線吧,那里的人會告訴你的。因為安川的資料在網上不好下載的 |
---|---|
|
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
|
早上打了安川客服電話,就叫我設置三個參數, Pn50A設置成8801,Pn50B設置成6518,Pn300設置成10V …… |
|
---|---|---|
|