yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
|
PLC:FX3U 變頻器:FR-E700 程序:ADPRW H1 H6 Ha029 K1 d350 要求:我要改寫變頻器上限頻率 疑問:查資料對應Modbus 寄存器地址為 41001,10進制 K41001 超范圍, 轉換成16進制為Ha029,這樣對嗎?還是要怎么轉換一下,求大神教育。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
K和H的轉換是對的 命令最好用H6 地址你再核對看看 |
|
---|---|---|
|
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
|
謝謝! 我要寫入的參數是上限頻率,根據資料是41001(Ha029)。 就是想請教一下ADPRW H1 H6 Ha029 K1 D350中Ha029是否是 用41001直接轉還是要41001-41000=1,ADPRW H1 H6 H1 K1 D350 ??? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
昨天看錯你意思了,以為你要寫入運行頻率。 根據手冊的樣例,41001的時候,只考慮1001,然后還要減1 41001就是1000,最后轉成H03E8 所以可試下 【ADPRW H1 H6 H3E8 K1 D0】 |
|
---|---|---|
|