sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xylujian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 162 點
下載積分: 915 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2018-10-27
最后登錄: 2024-10-25
查看xylujian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-19 14:34
三菱QD77MS16帶J4伺服驅動器,更換驅動器需要重新寫參數進去嗎?
還是就重啟就行了。手邊沒有硬件。
李相伯
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1944 點
下載積分: 602 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2019-09-17
最后登錄: 2024-06-23
查看李相伯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-19 15:24
肯定得下載參數 啊
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-12-26
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-19 15:30
需要下載參數進去的
天語愿
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 525 點
下載積分: 744 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2016-02-22
最后登錄: 2024-09-10
查看天語愿的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-11-19 15:39
伺服參數是在QD里邊寫好的,如果QD里邊參數沒丟的話,理論上伺服驅動器是可以直接更換的
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-11-21 10:38
不需要,這種走通信的伺服驅動器參數保存在定位模塊中,更換定位模塊才需要