請教各位前輩 最近閒暇時間開始在練習FX的編程 現在因為M值不夠使用D值拆分成為線圈使用 結果才發現D100.0/D101.0/D102.0...... 無法使用Z變數耶 目前是傻瓜式 D100.0--------(M400) D101.0--------(M401) . . D119.0--------(M419) 這樣做成實在太累人 若是有100點不是要寫100行.... 懇請前輩指點 小弟應該如何書寫迴路才可精簡迴路 在此先說聲謝謝 |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
就FX3U而言,M繼電器有7680個,不會不夠用; 若要用D100.0對應M400可這樣做,變址Z在D中不好處理到位元的, 這樣子,就得到你要的效果: D100.0==M400; D100.1==M401 余類推,共32位 |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
怎么沒看清楚樓主要求?我不是說清楚了嗎?D變址不好處理到位元M!! FX3U不存在M不夠用的情況 |
|
---|---|---|
|
謙虛是對的
謙虛一些總不會錯
級別: 探索解密
|
三菱Q系列PLC有個指令叫TEST 樓主去了解一下 TEST D0Z0 K0 M0Z0 可以滿足你的要求 |
---|---|
|