cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
|
各位工友好,最近做個項目, 客戶指定,觸摸屏程序從維綸手動移植到信捷TGA63-ET10寸觸摸屏上。 參數配方頁如圖,1個配方里包含80段參數,一段參數占用11個字,單個配方有880個字 所以頁面規劃使用地址索引,在單頁里只顯示5段參數,有DWORD元件10個,WORD元件35個,通過索引切換分別顯示80段參數。 感覺數據也沒多大,進入這一頁之后卡頓嚴重,右上角放置的系統時間五六秒才能刷新一下。 嚴重懷疑觸摸屏把沒有實時顯示的數據也在讀取,把同樣在該頁的配方功能按鈕 【下載到PLC】和【從PLC上載】刪除,情況有所改善, 時間刷新從五六秒變成了一兩秒,但感覺單頁顯示55個字的數據不至于卡一兩秒,然后把所有地址的間接地址取消了,就流暢如初了。 那這。。。用間接地址(地址索引)這功能不就是為了方便規劃大量數據地址切換的嗎,還是說有什么地方有設置優化,讓我設置了間接 地址而不會一直讀取所有的880個字的數據 |
|
---|---|---|
|