sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-30
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-11 08:56
圖片:
如圖,放置一個工件,驅動輸送帶,在脫離信號的瞬間停止輸送帶,不用PLC直接繼電器控制如何實現?
不求其它方式來解決這個問題,只求在電氣上如何采下降沿實現這個流程。
sqpfanglin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1538 點
下載積分: 5255 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2015-01-27
最后登錄: 2024-11-16
查看sqpfanglin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-11 15:16
直接用一個帶剎車的電機,是不是更有效呢?
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-30
查看13771165220的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-08-11 15:20
引用
引用第1樓sqpfanglin于2020-08-11 15:16發表的  :
直接用一個帶剎車的電機,是不是更有效呢?


就是想,如果真的遇到非要采這種短寬度的下降沿如何不通過PLC去實現。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 771 個
工控威望: 1149 點
下載積分: 401 分
在線時間: 605(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-28
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-08-11 17:14
進入觸發+自保持,常閉點輸出
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-08-12 13:24


大致上是這種感覺吧
一個繼電器R1做自保持
另一個繼電器R2照到感測器後解除R1自保持並維持輸送帶MS激磁
當物件脫離感測器,R2停止輸送帶停止
不過這裡面有個缺點,感測器一碰到後會導致MS激磁
或許在R2可能與MS的A接點串接這樣在MS未動作時無法觸發
dugjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 537 點
下載積分: 3209 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-12-25
查看dugjj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-08-12 15:36
圖片:
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 6193 點
下載積分: 20623 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-12-30
查看天空流星的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-08-13 19:28
圖片:
加個延時繼電器保險點
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-30
查看13771165220的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-08-17 14:55
引用
引用第5樓dugjj于2020-08-12 15:36發表的  :


看了一下這個圖,應該是感應到傳感器KA1觸點就斷開,自鎖回路就斷開了吧。
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-30
查看13771165220的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-08-17 15:01
引用
引用第6樓king125于2020-08-13 19:28發表的  :
加個延時繼電器保險點

感覺K2吸合的條件是K1閉點必須斷開,兩個點同時動作,不知道K3能不能吸和一下。
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-30
查看13771165220的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-08-17 15:02
引用
引用第4樓小侯于2020-08-12 13:24發表的  :
[attachment=246277]
大致上是這種感覺吧
一個繼電器R1做自保持
另一個繼電器R2照到感測器後解除R1自保持並維持輸送帶MS激磁
當物件脫離感測器,R2停止輸送帶停止
.......

思路不錯的,有空好好考慮一下。
陳經理
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 180 點
下載積分: 3646 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-11-14
查看陳經理的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2020-08-17 17:56
這里需要知道一個參數,就是工件感應輸出ON的時間是多少,如果低于繼電器的反應時間,你就什么也得不到,既然你說到下降沿,說明速度很快,建議使用集成電路CD4538,這個IC可以捕獲下降沿并輸出可調方波,而且捕獲速度是微秒級的,問題是你要準備DC12V,還要焊接線路板,非常繁瑣,最后還是用PLC吧。
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-30
查看13771165220的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2020-08-18 16:47
引用
引用第10樓陳經理于2020-08-17 17:56發表的  :
這里需要知道一個參數,就是工件感應輸出ON的時間是多少,如果低于繼電器的反應時間,你就什么也得不到,既然你說到下降沿,說明速度很快,建議使用集成電路CD4538,這個IC可以捕獲下降沿并輸出可調方波,而且捕獲速度是微秒級的,問題是你要準備DC12V,還要焊接線路板,非常繁瑣,最后還是用PLC吧。

非常感謝。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go