sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

1623154245
好難,我再想想。。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 398 點
下載積分: 1157 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2018-12-12
最后登錄: 2023-06-23
查看1623154245的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-07 22:35
極限這些是能對應寄儲區的嗎?還是直接接在JE-C伺服上的呢?如果接在伺服上,程序上如何知道呢?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-08 09:28
應該接線或用軟元件都可以的。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
哇咔咔
人生似海,命運如舟,機遇如波濤般起浮不定,在關鍵的時候,自己
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 922 點
下載積分: 27393 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2020-04-26
最后登錄: 2024-11-10
查看哇咔咔的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-09-08 10:58
極限接在伺服上,伺服會停程序不會停,可以兩者都接或者只接在PLC;原點要接在PLC上
sichuan0608
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 134 點
下載積分: 28577 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2016-02-17
最后登錄: 2024-12-30
查看sichuan0608的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-09-08 12:25
JE-C伺服正負極限在控制2C12 里面,監控控制字的16位的狀態來區分左右極限,原點接在伺服接口的2號引腳上面,默認配置文件登陸模式2號引腳為DOG。伺服有檢出標志位。MR-JE-C軌跡模式篇手冊資料。