sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 290 點
下載積分: 2637 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2024-12-19
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-19 21:50
請問各位,GX Work 3連接FX5U,強制輸入輸出按鈕是灰色的,無法使用。
但是直接使用“當前值更改”可以直接改變輸入點(有接線),這樣子正常嗎?
感覺很容易出錯啊。
冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 290 點
下載積分: 2637 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2024-12-19
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-19 21:53
圖片:
看來FX5U plc連這個都不支持啊。。。失望
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-20 09:45
GX Work 3連接FX5U,要強制變化軟元件狀態,只能右擊,然后當前值更改
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步