sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

工控新人葉何
生活中哪有事事都如意,只要你不認慫,生活就沒辦法撂倒你!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 148 點
下載積分: 8068 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2020-12-31
最后登錄: 2022-04-16
查看工控新人葉何的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-15 10:12
fx3u如何在程序跟顯示屏上去控制電機的速度,比如我電機正常在運行的速度是5000,這時候我嫌它太快了,想慢一點,在不改程序的情況下,通過顯示屏上去輸入2000,這時電機就以2000的速度運行,同樣的調高速也是這樣通過顯示屏輸入去調節,希望各位大佬給點意見參考一下,有相關的手冊和例子也可以分享一些給我,謝謝各位了
用的是57步進電機,通訊口是485,用脈沖來控制
[ 此帖被工控新人葉何在2021-01-15 11:02重新編輯 ]
zhenhai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 303 點
下載積分: 6008 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2014-04-12
最后登錄: 2024-11-29
查看zhenhai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-15 10:26
首先要講清楚是什么電機,伺服,步進,無刷,還是普通交流,其次講清楚PLC與驅動器控制模式,是脈沖還是通訊
樓主留言:
用的是57步進電機和485和脈沖
xugong1996
魔都我來受虐了。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 186 點
下載積分: 728 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2017-10-30
最后登錄: 2023-10-08
查看xugong1996的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-01-15 11:18
電機速度參數是否可以存到顯示屏對應的寄存器,改寄存器數值控制速度
樓主留言:
可以吧,我也不知道,我就是不知道怎么弄才發帖的
xugong1996
魔都我來受虐了。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 186 點
下載積分: 728 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2017-10-30
最后登錄: 2023-10-08
查看xugong1996的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-01-15 11:23
引用
引用第2樓xugong1996于2021-01-15 11:18發表的  :
電機速度參數是否可以存到顯示屏對應的寄存器,改寄存器數值控制速度


步進的速度參數 用寄存器 替換,顯示器上的按鈕與對應要修改速度的寄存器綁定  你試試吧 我覺得可以。
樓主留言:
老板說要通過在顯示屏輸入速度來改變速度的大小
bahabaha
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 1546 點
下載積分: 40916 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2020-03-06
最后登錄: 2024-12-28
查看bahabaha的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-01-15 14:15
你程序上如果是K5000改成一個D值 (停電保持的)
例如D500,拉至顯示屏上做個數字INPUT的開關,
一些顯示屏是用word input display里設定,
不同的顯示屏各有不同的設定方式但大同小異
格式選實數real
然后設定最小值跟最大值的范圍
可連線監視看看,更改顯示屏數值,D值是否已修改至PLC內
樓主留言:
可以寫個程序給我看看不,第一次弄PLC,不是很懂程序怎么弄。
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1057 點
下載積分: 10095 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看青年加油的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-01-18 09:53
例:DRVI指令,DRVI     走的脈沖數       速度        脈沖P      方向D    
                             DRVI     K2000             K1000        Y0            Y4
   速度K1000改為D200
                             DRVI     K2000             D200        Y0            Y4



觸摸屏上,比如說昆侖通態的,拉一個輸入框出來,雙擊打開,,,,操作屬性,對應數據信息,根據采集信息生成,數據類型16位無符號,通道D,地址200,讀寫,確認,把自然小數位勾去掉,小數位數改為0
        電機停止后可更改D200中的數值,從而改變電機行進的速度
                ok   齊活
      
樓主留言:
謝謝大佬,已解決
hxyeer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 304 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2019-06-24
最后登錄: 2024-12-25
查看hxyeer的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-01-18 15:59
我去,把常數換成D寄存器,不就好了。
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1806 個
工控威望: 1952 點
下載積分: 114104 分
在線時間: 1962(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-12-27
查看ljb6688的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-01-19 16:57
俺也一頭霧水,差點翻資料。原來就是常數改變量,K-D
樓主留言:
我早就翻資料了,看得頭都疼
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
陳年豆蔻go
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 180 點
下載積分: 2858 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2018-10-13
最后登錄: 2024-12-08
查看陳年豆蔻go的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-01-20 15:06
走相對位置指令,貌似要先停止一下,不然速度寫不進去
樓主留言:
是的,有什么辦法解決不,分享一下了
我飛二天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 248 點
下載積分: 654 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2019-11-22
最后登錄: 2024-02-20
查看我飛二天的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-02-03 11:27
很詳細
引用
引用第5樓青年加油于2021-01-18 09:53發表的  :
