sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

13824790603
QQ:389097681
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1258 點
下載積分: 4536 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2024-12-21
查看13824790603的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-02-22 16:59
描述:通信協議支持軟元件設定
圖片:
描述:測試程序
圖片:
描述:協議格式設置
圖片:
GX Works3用通信協議支持功能的協議發送,只能發一次嗎?再次觸發的時候它發不出了。求大佬解答一下。
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 524 點
下載積分: 1472 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-27
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-22 17:15
可能上次未完成,需要取消協議再執行
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13824790603) 熱心助人!
    焦劉吉
    緊跟時代發展,努力做好時代青年
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1459 個
    工控威望: 4682 點
    下載積分: 14975 分
    在線時間: 429(小時)
    注冊時間: 2015-05-19
    最后登錄: 2024-12-11
    查看焦劉吉的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-02-22 20:55
    一次正常的通信是,發送報文給對方,對方響應返回存在2中情況 1,正常響應,2ERR響應,看你的程序,每1次執行都沒有判斷是否指令完成。如果覺得響應錯誤幀時間過長,可以修改響應時間,與發送時間延時判定
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13824790603) 熱心助人!
  • Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
    13824790603
    QQ:389097681
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 1258 點
    下載積分: 4536 分
    在線時間: 211(小時)
    注冊時間: 2020-07-23
    最后登錄: 2024-12-21
    查看13824790603的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2021-02-23 09:47
    引用
    引用第2樓焦劉吉于2021-02-22 20:55發表的  :
    一次正常的通信是,發送報文給對方,對方響應返回存在2中情況 1,正常響應,2ERR響應,看你的程序,每1次執行都沒有判斷是否指令完成。如果覺得響應錯誤幀時間過長,可以修改響應時間,與發送時間延時判定


    加了判斷發現指令一直處于未完成的狀態,然后我看手冊監視了SD9150這個軟元件,發現執行第一條指令后,它的值一直為4(4表示的執行狀態為接收處理中),這是與PLC通信的設備沒有反饋接收成功回來的意思嗎?
    13824790603
    QQ:389097681
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 1258 點
    下載積分: 4536 分
    在線時間: 211(小時)
    注冊時間: 2020-07-23
    最后登錄: 2024-12-21
    查看13824790603的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2021-02-23 09:48
    引用
    引用第1樓zmrs163于2021-02-22 17:15發表的  :
    可能上次未完成,需要取消協議再執行


    就是不管我怎么弄,他都好像發不出第二條;斷電重啟后才可以發送,然后第二條又發不出去了。 就是不用斷電重啟的狀況下,怎么取消?
    13824790603
    QQ:389097681
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 1258 點
    下載積分: 4536 分
    在線時間: 211(小時)
    注冊時間: 2020-07-23
    最后登錄: 2024-12-21
    查看13824790603的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2021-02-23 10:20
    找到問題了,就是通信協議功能那里,接收數據的兩行都不能刪除,我一開始以為只接收一行就行了,就刪除了一行,剛剛把之前刪除的一行加上去,就可以正常通信了。