payfsl
級別: 工控俠客
|
圖片:
圖片:
圖片:
ADPRW指令讀取8路溫度采集模塊數據,只能讀到第一路,不解,求大神幫忙解惑 ADPRW指令讀取8路溫度采集模塊數據,只能讀到第一路,不解,求大神幫忙解惑 |
|
---|---|---|
|
13771165220
級別: 家園?
|
貌似指令沒問題,有沒有地址沖突啥的,用PC的MODBUS調試軟件試一下看看呢。 |
---|---|
|
13771165220
級別: 家園?
|
忘了說一下了,這款軟件MODBUS對應地址好像是8進制的。 |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
試試這樣 ADPRW H1 H3 H0880 K8 D300 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
mr_liu
學海無涯,劃水度日
級別: 論壇先鋒
|
三菱的adprw是可以不做輪訓,可以直接一起的 |
---|---|
|
payfsl
級別: 工控俠客
|
三菱的adprw真的是可以不做輪訓嗎?真的可以直接多條連續嗎? |
|
---|---|---|
|
payfsl
級別: 工控俠客
|
不做輪詢?不同的參數怎么處理?比如讀取和寫入。還有多站號怎么處理? |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
通訊格式相同時,參考我發的貼 http://m.yaoyaoke.com.cn/read-gktid-1701538.html |
|
---|---|---|
|